PDU貌似另一端是接市电的吧。。。怎么好接电脑呢
PDU不是有IP地址吗,连接到交换机就可以了
我还以为是视频监控呢
带管理的PDU有一个网口,分配一个IP地址,连到交换机后在管理软件里可以查看PDU的负载情况还可以直接控制每个插座的开关。
我们就有做呀,智能PDU:SP-82M
给他配个IP地址,实现远程IE登录,可以监测电压、远程开/关电源、重启电源、定时开/关
比较常用的领域就是:外面的大屏、银行ATM机
-------
有需要可以交流
15312008484 黄
大家好,我公司是一间专业生产和销售网络机柜、电视墙、操作台、接线箱、户外监控箱、电力配套柜等钣金产品,集研发、生产、销售和提供服务为一体的高科技企业。KEYDAK(金盾)机柜是我公司自主研发并拥有知识产权的行业品牌。目前公司产品主要有:布线机柜、网络机柜、服务器专用机柜、IDC机房工业机柜、宽带网专用机柜、挂墙式布线机柜、智能监控等8大类产品。如果有需要可以联系本人:13826495920 QQ:280689820
智能PDU带网络口,支持TCP/IP相关应用进行监控
不错
智能PDU,值得提倡,我认为做这种产品的经销商应把具体的图片,和功能发过来,我们才好给客户提倡。
智能PDU(I-PDU) 可以按功能分为 网控型 监测型和基础型
I-PDU---SWITCH网控型机架式配电设备(PDU)对于当前IT环境中常见的许多电源管理问题是超值的解决方案。其中一些问题是,未授权使用电源插座、锁定的设备、突入电流、过载电路以及对远程访问机架上电源插座的需要。交换型机架式PDU通过单个插座控制、电源开关延迟、电流监控、报警阈值和网络管理来解决这些问题。单个插座控制允许用户开启插座、关闭插座或循环输送电源到设备,这能够重新启动锁定的设备和避免未授权使用插座。电源延迟允许用户确定设备开启或关闭的顺序。使用电源延迟特征将避免可以引起过载的突入电流。监控在机架级别上的电流图对于避免由于过载电流引起的停机时间十分关键。交换型机架式PDU提供了总体的电流图,可以通过数字显示器远程或本地查看。此外,将根据自定义的阈值产生报警以警告用户存在潜在的电路过载问题。用户能够通过Web、SNMP或Telnet界面访问、组态和控制TOWE I-PDU-SWITCH。
I-PDU-Meter监测型 的带负载电流数字显示的机架式电源分配器 PDU 在提供电源分配的同时,还提供负载设备总耗电电流和各输出插孔耗电电流的现场指示,以及在负载电流超过用户设定的报警极限时向用户报警的功能,以避免潜在的电源问题的发生。这些功能消除了PDU电路过载的可能性。
本地访问控制台:使用本地计算机连接至I-PDU-SWITCH,以访问控制台。
1、选择本地计算机上的一个串行端口,并禁用使用该端口的所有服务。
2、使用配置缆线将选定端口连接至I-PDU-SWITCH前面板上的串行端口。
3、运行终端程序(例如HyperTerminal),按显示提示操作。
远程访问控制台:从任何一台与I-PDU-SWITCH位于同一子网的计算机上为其分配IP地址,然后使用 Telnet 访问该TOWE I-PDU-SWITCH的控制台并配置必要的 TCP/IP 设置。
1、分配好I-PDU-SWITCH的IP地址和MAC地址。
2、使用Telnet访问使用新分配IP地址的 I-PDU-SWITCH。
3、按显示提示操作以完成配置。
用远程电源管理系统,可以对PDU进行远程管理,内置IP监控,远程输入IP地址就可以了,WEB界面。监控电流、电压,也可以外加温湿度监控探头,远程开关、重启电源。 明天就要出一套,SP-82M哈。有需要可以联系,提供解决方案。QQ:895393819 黄先生
你那智能的PDU很不一般
现在用的最多的是用 KVM来控制的。
要是电热毯也插到PDU上,就可以通过网络管理和查看电热毯了
突破远程监控PDU的应用
A:电压值的记录和报警(精度0.1V):
工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。
B:电流值的记录和报警(精度0.1A):
一组IT设备在正常工作时它的工作电流会稳定在一定的范围之内,电流值的稳定度是评测IT设备工作是否正常的关键参数,对电流值的记录可以获知机房IT设备的工作状态变化时间及变化度,同时我们可以根据IT设备的功率变化范围及供电系统的配电承载要求来设定电流门限预警值,通过报警可以及时排除机房IT设备的异常状态保障机房数据安全。
C温度值的记录和报警(精度0.1℃):
我们知道IT设备工作对温度是有一定要求范围的,对温度值的记录可以获知机房空调系统、散热系统和设备的密度及工作状态的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定温度门限预警值,通过温度值报警可以及时排除机房空调系统和散热系统的异常状态,同时及时调整IT设备密度及预防火警来保障机房整体安全。
2:远程PDU监控的连接控制方式:
1)大型机房:
监控服务器可以用以太网的连接方式控制:A、B、C…等等N多个主机
每台主机可以用RS485的连接方式控制1、2、3…..共计32台 从机
2)中型机房:
监控服务器可以用以太网的连接方式主机
主机可以用RS485的连接方式控制1、2、3…..最多32台 从机,最多231个设备插口。
3)小型机房:
监控服务器可以用以太网的连接方式一台主机7个设备插口。
也可以仅通过RS232和RS485接口进行非联网的一台从机操作7个电源输出插口。
3.上电和断电:
每台远程PDU都可以远程立即执行或延迟执行关闭/开启/重新启动/顺序上电等操作,也可实现定时关断每一位输出插孔单元的电源的动作;同时监视每个输出插孔的开关状态。
4.报警:
1:本地有高亮度、带背光的液晶屏幕显示关键参数状态,以蜂鸣器鸣叫报警。
2:通过监控服务器以拨打电话、发出短信及发出EMAIL等方式按设定时段定向定人报警。
5:控制软件与设定:
Windows界面B/S结构的管理软件,具有两级密码保护,方便用户和管理员的不同使用需求,安全可靠和清晰简洁的操作界面 ,软件可以免费轻松升级,不断提升突破远程监控PDU的性能。
6:电气参数:
电压:MAX:250V~
电流:MAX:16A
频率:50HZ
开关:16A双断开关
电涌防护:最大冲击通流量:10KA
过载保护:16A
学习了
PDU的中文就是电源分配单元。
我做过带智能监控的机柜PDU,同时上级列头柜也具有支路监控功能。总的来说,我更愿意在列头分配柜中增加支路电流监控功能,这样便于查看和管理。
在机柜PDU,也就是机柜电源条内增加网络监控功能,真的没有什么太大意义。数量太多了,没有人去查看那个东西。
学习中,谢谢
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |