标题: CK238主机报警后所有的防区警号不响 [打印本页]

作者: RK    时间: 2010-3-14 10:32
标题: CK238主机报警后所有的防区警号不响

感谢各位同行、朋友的鼎力支持!

 

手上有3套CK238主机,接完线以后,触发测试,发现所有的防区报警,但是警号都不叫,检查了保险丝,没有问题,

请问还可能是别的什么情况么?

是否是设置问题?

应该如何操作?

请大家不吝赐教!谢谢


作者: RK    时间: 2010-3-14 21:24
谁帮忙解决下
作者: hhkjxgy    时间: 2010-3-14 23:10
首先用表量一下,在触发报警的同时警号输出端口是否有电压输出;其它的有可能是编程设置里把警号报警给关闭了,建议恢复出厂值。
作者: RK    时间: 2010-3-15 10:53
谢谢