千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [转帖]电梯里监控如何解决干扰问题? [打印本页]

作者: p254562291    时间: 2010-3-10 23:02
标题: [转帖]电梯里监控如何解决干扰问题?
电梯里监控如何解决干扰问题?  发帖心情 Post By:2004-8-23 21:19:00

在给一部电梯做的视频监控中,电梯内的图像有明显干扰,而且启动运行后干扰特别强,开始是斜的粗条纹,然后全部是网格状的条纹,几乎无法看清图像,虽然电梯内摄像机是控制中心取的电,但是干扰仍没减轻,不知哪位兄弟有解决干扰的好办

作者: 监控小猪0    时间: 2010-3-11 09:55

加视频抗干扰器,看看是否能减少干扰


作者: montcano    时间: 2010-3-11 10:08
以下是引用监控小猪0在2010-3-11 9:55:00的发言:

加视频抗干扰器,看看是否能减少干扰

正解

建议先在电梯里用示波器测一下干扰,这个应该是电源干扰了,电梯里都是强电


作者: tscll    时间: 2010-3-11 11:16
加视频干扰器,200-300,不行只能换线了
作者: icipiqie    时间: 2010-3-11 11:32
 路过,每经历过
作者: eie1992    时间: 2010-3-12 12:13

先把摄像机与轿厢绝缘做好看看。


作者: fsh    时间: 2010-3-12 13:24
电梯干扰一般都是电梯变频引起,我的解决方法是:将电梯井道里视频线换成五类八芯线,在两端加装双绞线传输器,这样出来的视频信号明显要好很多,不妨一试!
作者: 姜宏学    时间: 2010-3-12 14:33
加视频抗干扰器试一下
作者: 张昌隆    时间: 2010-3-12 17:02
以下是引用fsh在2010-3-12 13:24:00的发言:
电梯干扰一般都是电梯变频引起,我的解决方法是:将电梯井道里视频线换成五类八芯线,在两端加装双绞线传输器,这样出来的视频信号明显要好很多,不妨一试!

我有个项目也是这样做,不过线很容易断。。


作者: eie1992    时间: 2010-3-12 17:34

1.摄像机与轿厢绝缘没做好或没考虑到;

2.电缆有伤断,可以测试电缆直流电阻判断;

3.BNC接触不良;


作者: wyzx521    时间: 2010-3-12 18:32
麻烦给我传一份好嘛
我的电子邮箱:wenxiangweilai@163.com
QQ:402682030 发离线文件好了。哪样较快一些。
请帮助下好嘛。谢谢啦。

作者: 2009luo    时间: 2010-3-12 22:53
加视频干扰器
作者: diajin    时间: 2010-3-13 09:05

大家有没有更好的办法啦


作者: eie1992    时间: 2010-3-13 10:11
以下是引用diajin在2010-3-13 9:05:00的发言:

大家有没有更好的办法啦

1)设计与施工不合理引起的“故障类干扰”,只能用排故障的办法才能有效解决;有病就治病。

2)对于随行电缆接收的电磁干扰,抗干扰器可以很容易解决;

3)有的“故障”,如摄像机与轿厢短路接地,或系统还有其他接大地点,形成地环路,这可是系统重大安全隐患。地环路干扰,抗干扰器也可以一定程度的掩盖,别以为这是“抗干扰有效果的好事”,实际是掩盖“安全隐患”的大事;


作者: cnwwyd    时间: 2010-3-13 11:17
布线的时候要考虑周全撒
作者: xiaobo920    时间: 2010-3-13 12:41
我也遇到过这问题,不知道如何解决,谁有更好的方法
作者: xiaobo920    时间: 2010-3-13 12:41
各位都出来谈谈自己的看法吧
作者: binbin160600    时间: 2010-3-19 17:38
电梯用的视频线要好!!!