各位兄弟:
小弟最近在做一个工程的的预算,客户要求室外的9个立杆快球需要做好防雷接地,我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上,标准的保护接地时在4欧姆一下,这样就有问题了,客户让我方提出解决方案,希望各位千家的兄弟姐妹们帮帮忙。
根据现场实际情况,看是打桩还是做小地网吧....
还是听子时的吧,降阻剂就算了。
我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上
你测试是测试的杆件的地脚螺栓,是通过基础地笼上的钢筋与大地相连,自然接地不会好。
建议你在杆件的旁边做一个接地,与地脚螺栓和法兰相连,一般地方做到4欧一下不很困难,具体做法跟普通的接地做法一样,不建议你用降阻剂,因为降阻剂只能管一时,不是长久之计。
你的客户叫你这么做,你就做。
你是专业做安防工程的,还是做“专业防雷的”?
你的客户叫你这么做,你可以找专业防雷公司帮忙呀
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |