千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 各位兄弟帮帮忙 [打印本页]

作者: jeffy    时间: 2010-3-9 09:22
标题: 各位兄弟帮帮忙

各位兄弟:

      小弟最近在做一个工程的的预算,客户要求室外的9个立杆快球需要做好防雷接地,我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上,标准的保护接地时在4欧姆一下,这样就有问题了,客户让我方提出解决方案,希望各位千家的兄弟姐妹们帮帮忙。


作者: montcano    时间: 2010-3-10 15:51
用降阻剂试试看吧
作者: 子时曰    时间: 2010-3-11 14:46

 根据现场实际情况,看是打桩还是做小地网吧....


作者: 大胡子88    时间: 2010-3-15 17:13

还是听子时的吧,降阻剂就算了。


作者: 超导体    时间: 2010-3-15 19:38

我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上

 

你测试是测试的杆件的地脚螺栓,是通过基础地笼上的钢筋与大地相连,自然接地不会好。

建议你在杆件的旁边做一个接地,与地脚螺栓和法兰相连,一般地方做到4欧一下不很困难,具体做法跟普通的接地做法一样,不建议你用降阻剂,因为降阻剂只能管一时,不是长久之计。


作者: eie1992    时间: 2010-3-15 23:52
 

你的客户叫你这么做,你就做。

你是专业做安防工程的,还是做“专业防雷的”?


作者: gdjunj    时间: 2010-3-16 11:28

你的客户叫你这么做,你可以找专业防雷公司帮忙呀