千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 最新干扰问题头痛,求助 [打印本页]
作者: nfl007 时间: 2010-3-6 14:26
标题: 最新干扰问题头痛,求助
12个点,红外双CCD摄像机,其中4路卡上的4个图像正常,8路卡上的8个视频插上全市一条条的杠,在中下部,任意去掉一个或者2个视频,图像正常,不去掉过10多分钟图像正常,一断电又出来,220到前端,200米内工厂
另7个点,红外30米,集中供电,70米内,别墅,接3个视频没问题,接4个出现条杠
作者: xin091827 时间: 2010-3-6 14:39
你改为多路数模式了吗,
作者: panenzheng 时间: 2010-3-6 15:00
接地试试
作者: zwou 时间: 2010-3-6 15:38
集中供电问题,电流、电压不足
作者: haihualiu 时间: 2010-3-6 16:23
图像出现横杠大部分是电源引起的故障,你用的电源是多大的?更换电源试一试。
作者: nfl007 时间: 2010-3-6 17:36
谢谢
不是电压不足的那个横杠,是很细的,第一个问题是220到前端,再用12V2A的变压器,后面这个到像是电源不足
3楼的兄弟能提供具体的接地方法吗,谢谢
回2楼用的是工控机器,没有多路模式设置
作者: 安防牛人 时间: 2010-3-6 17:55
如果说已经排除了是电源的问题的话,接下来就考虑下是不是视频传输线在一起的干扰啊,因为你说拔下两个就会不会有细细的线条出现,
作者: nfl007 时间: 2010-3-6 18:15
视频传输干扰有什么办法吗?
作者: s26monkey 时间: 2010-3-6 20:04
楼主是否电源线和视频线同管传输了?如果是,估计接地都没有什么效果了
如果实在没折,就用市场上的抗干扰器试试吧!(也有可能是由于工厂的供电系统引起的干扰)
作者: nfl007 时间: 2010-3-6 20:25
一直都是和220一起走的,都没问题,第二个问题是集中供电
作者: 重剑无锋 时间: 2010-3-6 20:57
看到这么多干扰问题,晕死,以后得尽可能使用基于带网络特性及数字上传输的产品了
作者: xdkj 时间: 2010-3-8 11:11
只能在机房单点接地,前端要与大地绝缘
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |