千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 大型工业区监控工程如何供电!! [打印本页]
作者: hahaha984 时间: 2010-3-4 15:34
标题: 大型工业区监控工程如何供电!!
有一大型工业区做监控,采用视频光端机,点位相当分散每个点到机房都有1000米左右,请问光缆和供电应该采取什么方式,是集中机房供电,还是有什么其它方法,大家是怎么做这样的工程。
作者: andyzhengjing 时间: 2010-3-4 15:41
不怕成本高的话,可以考虑太阳能蓄电池来供电,算出每个节点的各个产品功率最大值来选太阳能蓄电池功耗的产品。
作者: hahaha984 时间: 2010-3-4 15:47
这种方式估计不行,成本太高。如果20个点,是不是要20根光缆进机房啊。可不可以用1根光缆同时代多路。中间熔纤!
作者: montcano 时间: 2010-3-4 16:10
以下是引用hahaha984在2010-3-4 15:47:00的发言:
这种方式估计不行,成本太高。如果20个点,是不是要20根光缆进机房啊。可不可以用1根光缆同时代多路。中间熔纤!
分散成这样,那不是要一根光纤一个摄像机?加上光端机,还不如使用-9的线呢,一个点一根!
供电的话,就干脆用分散供电吧,集中供电的话,每个点及半米的线,加上铺设管道,做防腐、接地,成本太高。不如就近取电!
作者: 东方云洛 时间: 2010-3-4 17:52
要看是怎么分布的,我做过一个项目是布了一圈电源线,每个点位引出来一个供电电源,可以供光端机、避雷器、摄像机等设备电源。
作者: 虎虎笙威 时间: 2010-3-5 16:19
学习
作者: 虎虎笙威 时间: 2010-3-5 16:19
学习
作者: 重庆弱电施工队 时间: 2010-3-5 18:00
路过
作者: xdkj 时间: 2010-3-5 18:26
-5的线加视频放大器,效果也可以。
就近取电吧
作者: walk520 时间: 2010-3-5 23:37
我觉得就近取电成本低吧,用双绞线试试啊
作者: sunouyangzhang 时间: 2010-3-6 10:30
我觉得集中供电更加稳定,一方面工厂里面电压不稳定和不确定性。经常关电做维护困难;另一方面我们去年1月做过一个大工厂里面的监控,15个监控点用了2000米光纤和2000米视频线、3500米电源及1500米控制线,如果能够正确预算、设计的话,通过各方集中光端机的话,我觉得用光纤加视频加集中供电更加可靠。一两年内没有什么售后。并且用光纤还可以扩容,为以后增加设备做预留。用放大器在成本上节省啦,但效果是没法与光纤比,于而光纤的稳定性与使用寿命都要长与视频线!(工厂里特殊环境)
呵呵!我是这样认为的。因地制宜!!!
作者: sjg0355 时间: 2010-3-6 10:39
集中供,分散了后期出现问题可有的查了.
作者: sunouyangzhang 时间: 2010-3-6 10:43
呵呵。过保修期得收费的。其实我觉得只要电源线达标,做好套管等,一般是绝对没有问题的。
单独供电我以前也用,但觉得太不专业,这里牵一根线,那里牵一根线,现在都不用。
作者: jieyun11 时间: 2010-3-6 11:02
应该采用集中供电 相对来说这样稳定点!
作者: s26monkey 时间: 2010-3-6 11:09
强烈同意集中供电,20个点监控,从中心出去走根3*4平或3*6平的线完全没问题!
信号采用中心多芯光缆,在每个点再分出一根或两根来,光缆计算时一定要有冗余!为以后比如通信网络扩容做准备也行!
作者: lchlxj84 时间: 2010-3-6 13:02
集中供电
作者: vansion 时间: 2010-3-6 14:11
以下是引用s26monkey在2010-3-6 11:09:00的发言:
强烈同意集中供电,20个点监控,从中心出去走根3*4平或3*6平的线完全没问题!
信号采用中心多芯光缆,在每个点再分出一根或两根来,光缆计算时一定要有冗余!为以后比如通信网络扩容做准备也行!
同意
作者: panenzheng 时间: 2010-3-6 15:05
以下是引用s26monkey在2010-3-6 11:09:00的发言:
强烈同意集中供电,20个点监控,从中心出去走根3*4平或3*6平的线完全没问题!
信号采用中心多芯光缆,在每个点再分出一根或两根来,光缆计算时一定要有冗余!为以后比如通信网络扩容做准备也行!
同意
作者: stshu2008 时间: 2010-3-6 15:16
路过学习
作者: 重剑无锋 时间: 2010-3-6 21:37
太分散如果集中供电,线材上一大笔费用。建设就近集中一个小范围供电或采用基于网络及数字传输特性的power-over-Ethernet供电方式
作者: 牙哨哨 时间: 2010-3-6 21:44
根据场地而定。
作者: zwou 时间: 2010-3-7 10:18
每个点都要供市电到位。
作者: 牛肉汤 时间: 2010-3-7 11:13
如果距离实在是远可以采用分区几种供电的方式,相对集中,便于管理
作者: kernel8118 时间: 2010-3-7 11:29
以下是引用重剑无锋在2010-3-6 21:37:00的发言:
太分散如果集中供电,线材上一大笔费用。建设就近集中一个小范围供电或采用基于网络及数字传输特性的power-over-Ethernet供电方式
有道题,谢谢分享
作者: zfeng4011 时间: 2010-3-7 13:52
路过
作者: duhaiping 时间: 2010-3-7 20:13
以下是引用重剑无锋在2010-3-6 21:37:00的发言:
太分散如果集中供电,线材上一大笔费用。建设就近集中一个小范围供电或采用基于网络及数字传输特性的power-over-Ethernet供电方式
这到不错,不知道有没有相关资料
作者: bdjdaniell 时间: 2010-3-7 21:07
工业POE供电?初学者..
作者: longxxx913 时间: 2010-3-7 21:34
想学习,但是积分不够呀 呵呵
作者: gufei868 时间: 2010-3-7 23:10
分散集中供电.最后市电集中.机房统一供电.
作者: eiaing 时间: 2010-3-8 14:21
power-over-Ethernet供电方式???谢谢解答一下power-over-Ethernet供电方式··的意思?或原理?
作者: broad 时间: 2010-3-8 21:54
大型工业区:肯定还有其他弱电系统,总体考虑优化组合吧。
作者: diandian2006 时间: 2010-3-8 22:49
学习中
作者: gufei868 时间: 2010-3-8 23:41
学习中
作者: 居于网 时间: 2010-3-9 11:33
学习了!不错!
作者: p254562291 时间: 2010-3-10 17:01
学习
作者: clzyf 时间: 2010-3-10 17:21
集中供电如何来集中呢? 点都是比较分散的啊
作者: woqidao 时间: 2010-3-10 22:06
一个点一根
作者: jxhd518 时间: 2010-3-10 22:26
具体情况具体分析,好了到时上来告诉一下大家啊
作者: 左边943293 时间: 2010-3-11 09:56
你可以这样,射像机到机房有1000M,那射像机到射像机总没太远吧,你用4口的前端光端机连接最近的4个摄象机,光端机到射像机用视频线,再光端机处给4个射像机共电,再由前端光端机用光纤连接到机房,这样的话你应该能省下很多材料吧
作者: suetyi 时间: 2010-3-11 10:33
大家都同意集中供电,我也同意,但只要预算不超,支持。
作者: 天高任我飞li 时间: 2011-4-16 21:35
正在考虑这个问题。
作者: 安本科技 时间: 2011-4-16 21:39
建议集中供电 和部分集中供电。相邻几个点或十几个电集中供电,方便以后维护