千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 红外对射报警误报警(室外)是怎么回事? [打印本页]
作者: dongfeng5268 时间: 2010-2-9 15:59
标题: 红外对射报警误报警(室外)是怎么回事?
红外对射报警误报警(室外)是怎么回事?平时很少接触,说明书也早就没了。。。。各位老师帮帮忙!!!
作者: blue169 时间: 2010-2-9 16:32
第一先查,对射旁边有无树叶/树技,档住对射
第二查,有无对好,电源够不够
第三查,是否是老化了
就是这几步。。没有什么的,
作者: fqf009 时间: 2010-2-9 23:46
线材太细也会造成误报,俺遇到过,所以不能偷工减料
作者: userfree 时间: 2010-2-10 17:20
路过,学习了
作者: 守夜人 时间: 2010-2-22 20:39
我用的是网线,也还可以。
作者: chara321 时间: 2010-2-23 11:23
这个,用网线的话对距离有要求吧,尤其是供电上
我曾经用网线接过一个报警器,才30米左右,要几根网线绞一起才能勉强供上电
作者: 南京领航员 时间: 2010-2-23 14:55
如果安装没有问题的话,看看是不是周围环境的问题,有没有杂物干扰
作者: lucky20070815 时间: 2010-2-23 14:57
路过,学习了
作者: ding777520 时间: 2010-2-24 20:04
还有一个强光干扰,不要对着太阳直射的地方
作者: blake李博 时间: 2010-2-26 09:32
弱弱的问问,如果有树叶遮挡,那应该怎么办?
作者: job324 时间: 2010-2-28 19:50
楼上的,剪树枝呀。
作者: shwskycn 时间: 2010-3-2 10:41
呵呵,要是按照你说的光栅旁边有树枝的话,一旦刮风的时候树枝被刮到光栅辐射范围的话肯定会报警的,我遇到一个线槽掉了,刮风的时候偶尔挡住光栅了就报警,真是有树叶的话清理一下树叶应该就没事了
作者: Silence114 时间: 2010-3-2 15:04
没树 电源足够 为什么老误报 求大虾指教
作者: zhujiagang 时间: 2010-3-4 15:48
安装的对射器调整红外线的时候只是粗调,经过一段时间就很容易误报。所以一定要细调。
作者: sszzzyyy 时间: 2010-3-5 09:46
有可能探头位置偏移或者灵敏度调的过高。
作者: sgwz 时间: 2010-3-5 09:49
学到东西了
作者: hooe 时间: 2010-5-4 15:52
楼上大家说的一样一样排除吧
作者: am8638 时间: 2010-5-4 16:49
也可能是灵敏度的问题
作者: 雪域之舟 时间: 2010-5-4 17:22
1;周边环境因素。
2;电压
3;对光有无对准
4;天气(例大雨、大雾、阳光等)
5;线路问题(氧化)
6;器材的设置
作者: yuhuihua 时间: 2010-5-4 20:37