千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教一下:电源线径计算
[打印本页]
作者:
houser
时间:
2010-2-4 09:45
标题:
请教一下:电源线径计算
<p>传输距离1.8~2.5公里,前端设备功率80W左右,工作电压推荐220V,</p>
<p>如果采用200V直接供电,需采用多少平方的线啊,谁有计算公式也行。</p>
<p>谢谢啦</p>
作者:
melucky
时间:
2010-2-4 11:09
3×2.5
作者:
an925830
时间:
2010-2-5 09:50
3*1.5
作者:
安防牛人
时间:
2010-2-5 11:18
<p>肯定是有压降的。</p>
<p>必须知道线路电流的大小,才可以计算:电流是可以计算的!<br/></p>
<p>电流×电线内阻 </p>
作者:
dro1234
时间:
2010-2-5 15:47
不太懂,过来学习
作者:
zhoulu33
时间:
2010-2-7 14:46
4平方的比较好
作者:
sunlk
时间:
2010-3-19 13:02
<p>学习一下,可以再详细一点吗?</p>
<p> </p>
作者:
web026
时间:
2010-3-22 21:42
是的。能不能再详细一点呢?
作者:
银翼赤鸟
时间:
2011-11-28 13:10
<p>如何计算 线径计算 如何弄 一直找不到方法</p>
作者:
nba6qw00
时间:
2013-7-13 13:21
<p>距离2500M,供电220V;电压降允许值<电压10%,220*10%=22V,电压降允许值<22V/2500=8.8mv/M。</p>
<p>参照《电缆载流量对照表》:4MM铜线电压降为11.76,6MM铜线电压降为7.86,(11.76>8.8>7.86),所以你需要至少6MM的铜线。</p>
作者:
jswyf
时间:
2013-7-16 19:40
<p>我也要学习学习,好东西呀。</p>
作者:
qhuang
时间:
2013-7-16 23:31
10楼,高手,学习了~
作者:
jlwangxuefei
时间:
2013-7-17 08:37
学习
作者:
gene1991
时间:
2013-7-17 14:07
10L大神。, 共学习!
作者:
zyz8295777
时间:
2013-7-19 10:58
<p>是这样子吗?</p>
作者:
hdnvc
时间:
2013-7-19 14:49
那就是3*2.5的就可以了
作者:
tmstls
时间:
2013-7-23 13:00
向10楼大神学习
作者:
橘子味a
时间:
2013-7-24 11:35
膜拜10楼。
作者:
ebes2002
时间:
2013-7-24 11:53
不懂学习一下!
作者:
shengzhanyu
时间:
2013-7-24 13:11
距离2500M,供电220V;电压降允许值<电压10%,220*10%=22V,电压降允许值<22v/2500=8.8mv/M。
参照《电缆载流量对照表》:4MM铜线电压降为11.76,6MM铜线电压降为7.86,(11.76>8.8>7.86),所以你需要至少6MM的铜线。
补充一下前端负载设备是什么东西,可以优化一下
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2