千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[原创]线缆问题
[打印本页]
作者:
yang410329767
时间:
2010-1-31 23:46
标题:
[原创]线缆问题
<p>刚进入这行没久,最近在做亚运工程,布线过程中发现,总是不可避免地剩余很多二三十米的六类网线线,小弟想问一下,能不能把这些线接起来用的?</p>
作者:
daweizi2008
时间:
2010-2-1 09:16
你们在做的是亚运工程啊?还要不要人的啊,我跳过去跟你们混了,为广州亚运出份力。。接起来是可以的,但是接的时候要尽量接好(对接头要尽量小,用锣铁焊接)。不能对接太多,太远距离的话效果有点点影响。。。
作者:
kuraki400
时间:
2010-2-3 14:58
<p>20 30米长 一个一个串接接起来</p>
<p>总的价值得不到你期望的效果 </p>
<p>每一个节点 多一个安全隐患。</p>
作者:
rdkm
时间:
2010-2-3 15:06
绝对不能焊接、别说6类,就是超5类焊接也会出问题。如果你要走电话线可以。<br/>这些2、30米的短线,你可以用来做跳线,但水晶头是专用的,工具也是专用的。详细可看附件文章。[attach]43472[/attach]<br/><br/>
作者:
cnitren
时间:
2010-2-3 16:16
同意4楼的观点
作者:
lztq32480
时间:
2010-2-3 20:44
4楼说得对,做节点连接不能用焊接方法。
作者:
WaWa大神
时间:
2010-2-4 11:08
显然不能哟
作者:
cxg5205
时间:
2010-2-4 12:44
同意四楼的说法
作者:
do555
时间:
2010-2-4 14:18
<p>同意</p>
<p> </p>
作者:
dgxdy123
时间:
2010-3-18 15:00
的,但是我在努力的积攒!
作者:
xinqingxl
时间:
2010-3-18 22:52
呵呵 布线剩下的只能做跳线了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)