门禁系统控制消防通道门,在发生火灾时,要求除出门按钮外,再加装消防应急开关,
请问,
物理接线如何联接?
工程方面是由消防来做还是由门禁方来做?
作者: xd189 时间: 2010-3-3 09:45
消防联动
作者: 董明洋 时间: 2010-3-6 12:24
增加消防联动模块,通过常开或常闭来控制门禁开关,消防单位只做好模块,模块出线连接门禁是由门禁单位连接。
作者: couragecom 时间: 2010-3-11 09:25
可以把消防输出接到门禁控制器或电源上
作者: yl0706 时间: 2010-4-26 11:40
加一个继电器就可以搞定了!
作者: skyelf 时间: 2010-5-7 16:27
消防系统给门禁系统一个信号,一般是DC24V,门禁系统将信号接到门禁控制器内,一般是用继电器转成干接点信号。
作者: 大花猫1234 时间: 2010-5-16 22:07
如果门禁系统没有后备电源,那消防联动的非消电源强切动作后就能把门禁打开,否者就要加一个紧急开关或联动模块去控制门禁。
作者: hancheng2010 时间: 2011-1-25 11:37
消防模块有无源输出端子,接到门禁控制器或者是跟出门按钮接线端子压在一起即可
作者: dql5617 时间: 2012-8-14 08:53
作者: mahui19820929 时间: 2012-8-23 13:45
消防系统有联动模块可以输出干接点信号!根据所在区域报警后,联动模块可以输出干接点信号即可!一般弱电联动的输出干接点信号过来就可以了