标题: 请教配电图中的标识说明,如BH-0.66,200/5等 [打印本页]

作者: wmltiger    时间: 2010-1-25 17:32
标题: 请教配电图中的标识说明,如BH-0.66,200/5等
[attach]43299[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-1-25 17:34:15编辑过]

作者: xin091827    时间: 2010-1-25 20:26

160A/3F就是额定电流是160A的三相开关,BH-0.66,200/5是电流比是200/5的电流互感器,-

从图纸上看你这个图是动力配电柜(箱)的图.母排(线)是多大的啊。

[此贴子已经被陈延龙于2010-1-25 21:25:38编辑过]

作者: wmltiger    时间: 2010-1-25 21:37

谢谢,你的意思是40倍的电流互感器?电流表上走一格代表了电流为40A,是这样理解吗?除了动力配电箱还有什么配电箱啊?母排我也不清楚,我们是做配电的,但是电箱都是找成套单位定加工的。