标题: 求救~!高速球不转!! [打印本页]

作者: 霖波闻    时间: 2010-1-22 11:40
标题: 求救~!高速球不转!!
       小弟是第一次装 高速球,我用的是单路光端机+反向,光端机反向用网线和高速球控制线连接的!电线是1,2,4一条0.5的。8,16,32是一条0.5的! 地址码测试没有问题。高速球在近端也没有问题!
作者: 霖波闻    时间: 2010-1-22 11:59

图~!

[attach]43248[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-1-22 11:59:43编辑过]

作者: 半支烟9993    时间: 2010-1-22 14:10

电线是1,2,4一条0.5的。8,16,32是一条0.5的! 不是很明白是什么意思.既然你地址码没问题,在近端测试也没问题;那你就查线路咯,看是不是控制线接反了


作者: ahstar    时间: 2010-1-22 15:24
以下是引用半支烟9993在2010-1-22 14:10:00的发言:

电线是1,2,4一条0.5的。8,16,32是一条0.5的! 不是很明白是什么意思.既然你地址码没问题,在近端测试也没问题;那你就查线路咯,看是不是控制线接反了

同意  那句看不懂 


作者: 霖波闻    时间: 2010-1-22 16:01
1,2,4是高速球的地址码,也就是 3个高速球跑了一条0.5的电线!高速球的控制线没有接反
作者: jason329    时间: 2010-1-23 21:47

那就是看看,是不是控制线太长了,控制线的控制电流太低,启动不了啊。

 


作者: 风雨星城    时间: 2010-1-23 22:01

就不转来讲个人举得 一般都是控制线有问题 或者地址码设置有问题。。。。