我负责的一小区地库探头在一次打雷后就不断的出现问题。
这次比较严重,由于第一次碰到这样的情况不知所措,向各位大侠请教。
本小区在福州仓山区,地处环境一般。地库共有16个探头,用6根12V电源线来给其所有探头供电,从机房引220V到地库总箱经过一个12V8.5A蜂窝电源变成12V。12V电源线最长差不多200M。视频线有两处对接(都已查看过了,没有腐蚀情况)。两边的75-5视频头也看过均没什么问题(一头是接探头的,另一头就是接DVR跟锯阵的三通头)。
在打雷后,蜂窝电源被打坏后更换后恢复正常,经过一个多月后就出现有些探头干扰严重,怀疑是电源问题,用万用表测得有12V输出,怕A不够,就增加一12V4.5A蜂窝电源。情况也有所变好,但是过一些时间后情况依然。探头也更换过,情况依旧。现在基本排除75-5线缆问题与探头问题。就只有电源问题。
下面是小区地库探头位置与电源线走线图:(有干扰的探头:3.10.12.13.14,第1.2探头有被连带关系,接上其它电源后出现较小的干扰)
下面是从DVR上截下的地库探头显示:
注:这个小区已正常工作了1年,也只用一个12V8.5A蜂窝电源。一直都很好。最远的探头原先调试时测得电压虽只有10.5V但也能工作。。。
大家都知道监控问题线路问题最难的。 在以往的维修经历中,最头痛的就是线路问题,只有测电阻与用工程宝来查询。 还得要看自已的经骓。。。
希望大家能把你们对这些类似的探头问题如何解决的方法说出来,大家来分析下。
我在这感谢各位大侠们来观摩。。。
没图了 郁闷
高手?
点进去就可以看到图的...
加视频分配器试下,如果还不行的话就在线路那里并个电阻试试
LZ把镜头拿回中控室,就进接个新电源,进DVR看下,不就知道是不是电源或线路的问题罗。
我4年前就不给客户报模拟的方案了,会出各种各样类似的莫名其妙的问题,所以都用网络摄像机,从来不用担心干扰的问题。