千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控疑难疑症---地库探头。。。请各位大侠来观摩 [打印本页]

作者: a87923480    时间: 2010-1-21 18:54
标题: 监控疑难疑症---地库探头。。。请各位大侠来观摩

我负责的一小区地库探头在一次打雷后就不断的出现问题。

这次比较严重,由于第一次碰到这样的情况不知所措,向各位大侠请教。

本小区在福州仓山区,地处环境一般。地库共有16个探头,用6根12V电源线来给其所有探头供电,从机房引220V到地库总箱经过一个12V8.5A蜂窝电源变成12V。12V电源线最长差不多200M。视频线有两处对接(都已查看过了,没有腐蚀情况)。两边的75-5视频头也看过均没什么问题(一头是接探头的,另一头就是接DVR跟锯阵的三通头)。

在打雷后,蜂窝电源被打坏后更换后恢复正常,经过一个多月后就出现有些探头干扰严重,怀疑是电源问题,用万用表测得有12V输出,怕A不够,就增加一12V4.5A蜂窝电源。情况也有所变好,但是过一些时间后情况依然。探头也更换过,情况依旧。现在基本排除75-5线缆问题与探头问题。就只有电源问题。

下面是小区地库探头位置与电源线走线图:(有干扰的探头:3.10.12.13.14,第1.2探头有被连带关系,接上其它电源后出现较小的干扰)

 

[此贴子已经被作者于2010-1-21 19:20:22编辑过]

作者: a87923480    时间: 2010-1-21 18:55

下面是从DVR上截下的地库探头显示:


作者: a87923480    时间: 2010-1-21 18:56

作者: a87923480    时间: 2010-1-21 18:56

作者: a87923480    时间: 2010-1-21 19:02

注:这个小区已正常工作了1年,也只用一个12V8.5A蜂窝电源。一直都很好。最远的探头原先调试时测得电压虽只有10.5V但也能工作。。。

大家都知道监控问题线路问题最难的。 在以往的维修经历中,最头痛的就是线路问题,只有测电阻与用工程宝来查询。 还得要看自已的经骓。。。

希望大家能把你们对这些类似的探头问题如何解决的方法说出来,大家来分析下。

我在这感谢各位大侠们来观摩。。。


作者: a87923480    时间: 2010-1-21 20:09
大侠?
作者: lzhlatter    时间: 2010-1-21 20:16

没图了  郁闷


作者: a87923480    时间: 2010-1-21 20:19
有图的。。。如果看不到, 点进去看就可以的
作者: a87923480    时间: 2010-1-21 21:17

高手?


作者: skyfeng    时间: 2010-1-21 21:22
换电源
作者: a87923480    时间: 2010-1-21 21:34
电源换过。。。但是是把一个旧的换上去。。。可是我想问下楼上的高手,这样的干扰是不是属于电源问题?
作者: md3230335    时间: 2010-1-22 11:15
看楼主的图片。有的很清晰,个别模糊。。。有可能是个别三通头的问题。。建议你换一台16路的分配器看看,分配器一般都有放大增益的效果。。
作者: magic0217    时间: 2010-1-22 15:42
看不到图
作者: a87923480    时间: 2010-1-22 16:54

点进去就可以看到图的...


作者: tianyaxiaobin    时间: 2010-11-1 12:17

加视频分配器试下,如果还不行的话就在线路那里并个电阻试试

 


作者: 青岛蓝天白云    时间: 2010-11-9 11:44
我觉得还是测测电源吧  室外最好有避雷
作者: compro    时间: 2010-11-9 12:34

LZ把镜头拿回中控室,就进接个新电源,进DVR看下,不就知道是不是电源或线路的问题罗。

 

我4年前就不给客户报模拟的方案了,会出各种各样类似的莫名其妙的问题,所以都用网络摄像机,从来不用担心干扰的问题。


作者: pulasu    时间: 2010-11-9 15:27
没图




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2