千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: ds7400xi设置问题 [打印本页]
作者: 小嘉兴 时间: 2010-1-19 12:28
标题: ds7400xi设置问题
我是杭州一所大学的老师,现在主要管理安防以及消防的事项,我想请问下,我们的报警系统是使用博士的ds7400xi的报警系统,原先是使用ds7400 1.03更新为ds7400 1.04以后,设防和撤防所有防区内的用户组都出现,以前是以用户组的形式出现的,只出现8个用户组(八大防区),设防撤防比较方便,现在每设一次撤一次都出来200左右的用户,清楚记录比较麻烦,请教大虾
作者: saj110 时间: 2010-1-19 15:59
直接找一下你们供应商,让他们售后
作者: mini7400 时间: 2010-1-19 22:37
还是1.03年代的货,少说也都在五六年以上, 供货商要是还在,能做这么久,那也还是很有定力的。
作者: lxsong2002 时间: 2010-1-19 23:34
刚用了一台7400,没注意是什么版本的 但是没有你所说的问题
建议重新编程试下
作者: 小嘉兴 时间: 2010-1-20 13:56
关键就是原来的售后单位维保不下去,质保金都没拿就走了,1.03和1.04是不是版本不兼容啊?
作者: mini7400 时间: 2010-1-20 17:04
好像是不能完全兼容。。为什么要用两个不同的版本号?
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2010-1-20 19:59
在收件箱看到你的信息,在此答复给你吧。
你所说的这个问题,并非由于版本不同而导致,而是此前有做八个分区(请注意,分区和防区的概念是不同的,具体请参考论坛相关资料)。当更换主机后,并没有划分分区,所以才会出现这种状况。
你可在论坛中下载DS7400的说明书重新编程,或者直接联系我以获得DS7400的教程。
作者: wubing2839582 时间: 2010-1-20 20:24
学习
作者: 小嘉兴 时间: 2010-1-22 19:29
分区我们是编过的,撤防的时候是这样的,总的分区显示撤防,单一防区也显示在记录里面的,两个都显示,不是只显示防区,是防区和分区都显示的!
作者: 小嘉兴 时间: 2010-1-22 19:34
划分分区是在装cms7400系统的里面进行编程的是吗,那个分区我们已经编过了的?
作者: 一丁 时间: 2010-2-23 16:48
没看明白,你说的“用户组”是不是“分区”的概念?你说的“用户”是不是“防区”的概念?如果是的话就是你的主机需要根据原来 的使用情况重新编程,先分区,再把相应的防区编程到相应的分区去。如果不是的话就要看情况了。
作者: shooyo 时间: 2010-6-24 21:50
把200+防区重新分区下吧。。。
9876#0
3420 70#
0287 00#
0288 00#
0289 00#
0290 00#
……
0387 77#
*(4秒)
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |