千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教:75-5与75-7,-4的区别 [打印本页]

作者: hgcexceed    时间: 2010-1-17 10:42
标题: 请教:75-5与75-7,-4的区别
如题,请问它们的本质区别是有哪些?是性能还是外形?另外我最关心的是它们里面的铜芯是不是一样粗?如果不是一样粗,那请问75-5的铜芯直径是多少mm? 多谢!
作者: 寂寞是我    时间: 2010-1-17 10:47
不一样粗      -5的是0.5的  -7的是0.7的
作者: huoshi789    时间: 2010-1-19 15:48

一某75-9的同轴电缆为例,内导体直径为2.17mm+-0.03mm,外导体最大直径为10.30mm,护套层直径为12.3mm+-0.3mm

75-5表示阻抗75欧母 芯线绝缘外径5mm

75-7表示阻抗75欧母 芯线绝缘外径7mm

你问的应该是内导体直径,2者肯定不一样粗 但是具体的直径,我也不清楚,不同的品牌会有差异.


作者: zhouwenxue    时间: 2010-1-19 17:32
-3 -4 -5 -7 -9 -12 不同线径不一样的传输距离  线径越粗电阻越小传输的距离越远,直径越粗。 当然从工程造价上考虑,如果监控点比较集中 距离又远的话 你可以考虑一下光纤传输,因为综合考虑 光纤传输与同轴传输有一个造价的平衡点,工程师可以自己考虑。