千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 六类线八根都用吗! [打印本页]

作者: accessss    时间: 2010-1-13 16:36
标题: 六类线八根都用吗!
<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">六类线八根都用吗!</font>只压1236行吗!
作者: bhlzxuwei    时间: 2010-1-13 17:04
<p>八根都用,只压1236,即使是超五类,也是不规范的。</p>
作者: syw206raul    时间: 2010-1-13 18:40
用就可以用,不过这是不合规范的,也比较麻烦你还要把其他4根线漏在外面或者剪掉,多难看啊,有8条线就都打上啊。
作者: Q404674218    时间: 2010-3-2 15:23
<p>看情况呀,你要用4根就打4根,要用8根就打8根</p>
作者: rdkm    时间: 2010-3-2 15:38
如果你要问3、5、5E、6类布线的要求,答案是:8根都要。<br/>如果你要问1000BASE-T、1000BASE-TX 、100BASE-T4,答案也是:8芯都要。<br/>如果你要问,我不管标准的要求,只跑100BASE-TX这一种网络应用协议,那么你就打4芯也能用。<br/>
作者: sszzzyyy    时间: 2010-3-5 14:28
全部打上,必须的。
作者: sljnet    时间: 2010-3-5 14:46
路过,学习
作者: yjs995718    时间: 2010-3-5 15:04
还是规范点做好,
作者: fyj222    时间: 2010-3-5 15:10
按照规范,8根都要
作者: kernel8118    时间: 2010-3-5 15:14
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rdkm</i>在2010-3-2 15:38:00的发言:</b><br/>如果你要问3、5、5E、6类布线的要求,答案是:8根都要。<br/>如果你要问1000BASE-T、1000BASE-TX 、100BASE-T4,答案也是:8芯都要。<br/>如果你要问,我不管标准的要求,只跑100BASE-TX这一种网络应用协议,那么你就打4芯也能用。<br/></div>
<p>很专业学习了</p>
作者: cw31984755    时间: 2010-3-5 22:26
我是刷积分的!
作者: poocka    时间: 2010-3-5 22:27
<p>规范点好,以后维护起来也方便。</p>
作者: zhangyuzao    时间: 2010-3-6 09:08
<p>简单的说,要看你要传的带宽。</p>
<p>5类100M</p>
<p>超五155M</p>
<p>6类传千兆</p>
<p>你要是传千兆的,那就选6类全接。要是你传百兆的,那你选5.超5.6都可以。直接1236</p>
作者: 田帅雨    时间: 2010-3-6 09:20
<p>对8根都打上,但</p>
<p>只用1236</p>
作者: jiaoyuanzhixing    时间: 2010-3-6 09:41
千兆八根都要的,百兆想节约成本的话划出两根出来做电话线
作者: sunouyangzhang    时间: 2010-3-6 09:59
<p>最近也做了一小区内部的穿线,123456用上网络,78用电话,呵呵。节省。。。。</p>
作者: jialong1366    时间: 2010-3-6 12:46
<p>全部用的··超五类才是用1326,但是全部都要亚</p>
作者: dolp    时间: 2010-3-14 14:18
5楼正解 语音用5、6 ,poe供电用7、8
作者: moliangfeng    时间: 2010-3-14 16:37
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_17" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>全部用的··超五类才是用1326,但是全部都要亚</p></div></td></tr></tbody></table>
作者: qingcha21    时间: 2010-3-14 19:23
要想验收通过,当然要按标准去作啊