<p>需求:</p>
<p>2栋建筑物</p>
<p>1、A建筑物是主体建筑,每层楼有个弱电间,配置2台48口千兆接入交换机,数据主干用多少芯光纤连入核心交换机</p>
<p>2、用单模还是双模,弱电间到核心机房不超过200米,用什么规格的光纤,光纤选型有什么需求</p>
<p>3、光纤连接部分中间有什么设备,光纤跳线什么的</p>
<p>4.B栋建筑通过光纤收发器连接A栋核心机房。中间用什么设备?用什么光纤!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢高手回复一下,以前没用过光纤~</p></div></td></tr></tbody></table>
作者: qiao66    时间: 2010-1-6 18:22
<p>1、这个看网络的需要。2台交换机级联的话,1个光链路就可以了,也就是2芯;2台分别上联的话,2个光链路,也就是4芯;要是做链路聚合的话,最大可以4个光链路聚合成一个链路,也就是8芯做一个链路。</p>
<p>2、多模就行</p>
<p>3、建议用光模块,不建议用收发器。中间连接的无源器件主要是光端接盒或光配线架、ODF,看你高兴和成本控制。无源器件一般不叫设备。</p>
<p>4、B到A不超过500米的话,可以用多模,这样和楼内的一致,便于实施与维护。</p>
作者: hulei403    时间: 2010-1-6 20:07
<p>1、8芯足够!</p>
<p>2、室内施工用室内8芯多模光缆,室外施工就用室外8芯多模光缆</p>
<p>3、光纤连接部分中间有耦合器也叫法兰,ODF架子考虑成本可以用普通8/12/24/48口光纤盒代替,还有光纤跳线,跳线剪开就是尾纤了,收发器&nbsp;!</p>
<p>4.保持一致多模可以了!</p>
<p><font size="2"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="2"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="2">
德特威勒总代,AMP,康普,二级代理;TCL,大唐华南区金牌代理商,好光景光纤厂家办事处 http://shop60240447.taobao.com <br/>胡先生: 15989269701 <br/>QQ:251650840 <br/>广州九点网络科技有限公司
</font></p>
[此贴子已经被作者于2010-1-6 20:08:55编辑过]


作者: elim    时间: 2010-1-7 10:05
<p>本人提供相关产品及解决方案。主要面向华东区域。欢迎联系</p>
作者: ghost4610    时间: 2010-1-7 14:16
学习了
作者: 网络耕耘者    时间: 2010-1-7 14:45
都说得不错,看得出来是做过事的人啊
作者: 网络耕耘者    时间: 2010-1-7 14:47
bucuo
作者: 网络耕耘者    时间: 2010-1-7 14:47
<img alt="" src="http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face1.gif"/>
作者: 网络耕耘者    时间: 2010-1-7 14:48
<img alt="" src="http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face1.gif"/>
[此贴子已经被作者于2010-1-7 14:49:16编辑过]


作者: w403917675    时间: 2010-1-7 15:25
<p>学习了</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: msy849    时间: 2010-1-7 16:08
学习了
作者: hairboy123    时间: 2010-1-7 16:48
我觉得首选单模光纤,一个是价格便宜,一个是满足未来发展需要。
作者: qiuzhanqing    时间: 2010-1-7 20:14
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我认为你要根据客户需要,单。多模都行的,用八芯光缆行了,其实就用二芯,上海二号线张江到浦东机场就是我做的光缆,有需要联系我:13585927358
作者: lxk754314258    时间: 2010-1-8 11:56
学习
作者: folkdesign    时间: 2010-1-8 15:07
<div id="textstyle_3" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">
<p>为什么要用光纤终端盒,然后耦合 跳线连模块。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>为什么不直接光纤连尾纤连模块呢</p></div>
作者: jylj    时间: 2010-1-9 23:14
支持
作者: a135790268    时间: 2010-1-10 15:04
我也没用过光纤,正想知道!学习咯
作者: ipepu    时间: 2010-1-10 15:44
支持
作者: qrwei    时间: 2010-1-10 21:18
<p>找我OK!</p>
作者: zhangyichu    时间: 2010-1-10 22:05
同意三楼的
作者: yyy4978    时间: 2010-1-11 20:58
<p>记得光模块要注意哈,单模是1310,多模是850,一条光链路最好两端都是千M,或者是百M,当然也是自适应的,但是那样更贵</p>
作者: wskmyd    时间: 2010-1-12 10:54