千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] [打印本页]

作者: 静静听    时间: 2009-12-31 09:39
标题: [求助]
<p>请教:(11层公寓,1梯3户,每户3个电话插座、3个网络插座)1层电话箱为40对电话箱,1层&nbsp;网络箱为600*800*200。</p>
<p>承包商提出需要的设备有:网络机柜1台、理线架4个、110配线价2个、24口配线价2个不知是否合理?谢谢!</p>
作者: hua0785    时间: 2009-12-31 09:49
<p>合理,谢谢。</p>
<p>机柜可以用12U的。</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-31 9:49:50编辑过]


作者: 销售限价    时间: 2009-12-31 09:49
<p>如果需要这么设备 可以找我 电话010-51722640 梁&nbsp; Q 623112611</p>
作者: 静静听    时间: 2009-12-31 10:06
<p>谢谢你的回复,其实我不太明白各种配线架为什么用2个,1个不就可以了吗?</p>
作者: hua0785    时间: 2009-12-31 10:48
<p>11层,每层3个语单,3 个数据。</p>
<p>总计33个语单,33个数据。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>每个配线架是24口,你每样有33个点一个当然不够,</p>
<p>两个是48口。所以每种配线架选两个。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 静静听    时间: 2009-12-31 11:19
<p>还得请教您:每户3个网络插座,是算一个点吗?</p>
作者: hua0785    时间: 2009-12-31 11:29
<p>3个点,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>哦,不好意思,没看到1梯3户。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>那就是99个点了。</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-31 11:31:05编辑过]


作者: 静静听    时间: 2009-12-31 11:53
99/24=4.125 那不应该是用5个配线架了吗?别见笑我刚接触本专业。
作者: hua0785    时间: 2009-12-31 12:34
<p>每户语音点并用一个,数据点分开。</p>
<p>5个24口配线架.</p>
<p>这要看你是怎么做的,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有可能只有一个数据点到户,至于户内的数据点,只布室内线,不到配线架。</p>
<p>那样还是只要两个配线架</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-31 12:35:27编辑过]