千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求报警专家 [打印本页]
作者: langjimin 时间: 2009-12-31 08:07
标题: 求报警专家
小弟做了个工程,红外对射通过非屏幕网线连接到报警主机上。因单位是污水出理厂马达一开时主机就报警,不开时一切正常用。该如何解决。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-12-31 11:25
不知道楼主用的是总线报警系统还是分线制报警主机,如果是分线制报警主机的话,这种现象与线材是否带屏蔽关系不大,应该是主机或探测器电性能问题。
作者: 比芮科技 时间: 2009-12-31 11:54
应该是电源受到了干扰所致,应该想办法对电源进行隔离。
作者: QQ254031180 时间: 2009-12-31 16:31
问题出现有两点 第一是由于大功率的抽水电机拉低了市电电压,是变压出来的电低于对射正常工作电压标准。
第二网线受强电机运转的强磁干扰,不过开关量信号影响不会很大,多多判断。
望顺利解决
作者: zhzxy 时间: 2010-1-4 11:56
楼上分析的很有道理,解决了没有?
作者: ding777520 时间: 2010-2-7 14:54
说的有道理,用屏蔽线吧
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |