千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 12V的电能走多远 [打印本页]

作者: yongdinghui    时间: 2009-12-30 18:44
标题: 12V的电能走多远

如果是RVV2*1.0的线缆传送DC12V的电源,最远能传送多远(需没有损耗或损耗很低)

传送距离是不是和线径有关系.有没有公式.

 

如果是AC24V 电源呢.

 

新手,请多包涵.

[此贴子已经被作者于2009-12-30 18:44:38编辑过]

作者: yangqifu    时间: 2009-12-30 21:11
交流和直流都是一样,应该是电缆线径越大传的越远(电阻越小),具体传多远,要看摄像机的最低供电电压和传输电缆百米电阻
作者: yjs103    时间: 2009-12-30 22:04

我认为与传输线缆的和 选择的变压器电流大小 都有关系!

可以选的电流大点的变压器!


作者: sdbzjindongfang    时间: 2009-12-30 22:19
具体情况,具体对待
作者: yongdinghui    时间: 2009-12-30 22:25

传输电缆的百米电阻一般是多少.


作者: shadowmanisme    时间: 2009-12-31 01:08
等大哥出声,学习学习
作者: awinser    时间: 2009-12-31 09:10
铜的电阻率是p=0.01851 Ω?mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L=500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S=1mm2),假如摄像机额定工作电流是I=0.5A,额定工作电压是Ub=24V,Ua为导线上的压降,U为变压器的输出电压, 这段导线上的压降就是 :Ua=(I×2L×p)/S=(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V 选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=9.255+24=约34V,可取35V 如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S=1.5mm2),那么 Ua=9.225/1.5=6.17V 选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=6.17+24=约31V,可取32V 线径(大约值) 阻抗 mΩ/M(at 20oC) 0.5mm 52.8 0.75mm 33.5 1.0mm 20.96 1.5mm 13.19 2.5mm 8.30 4mm 5.22 6mm 3.277
作者: huoyun2236    时间: 2009-12-31 09:13
xuexi
作者: 安防入侵者    时间: 2009-12-31 09:25

不用这么麻烦的计算吧,一般的线损率和走线的长度相乘就可以了吧


作者: lv77    时间: 2009-12-31 13:28

第一次看到这样的问题,细节问题需要重新认识


作者: doushifeihu    时间: 2010-1-2 13:53
学习
作者: linuxbag    时间: 2010-1-3 23:08

哪有那么麻烦

 

实际测试下就好了


作者: homchao    时间: 2010-1-4 12:02

RVV2*1.0的线缆传送DC12V实际上还没真的测试过。但通常的工程来说,摄像头取电都是采用就近的原则。若传输距离过长的话,那就该采取先传输再变压的原理。而非先变压再传输。


作者: sz3769    时间: 2010-1-4 12:13
铜线电阻=电阻率*长度/导体截面积
截面积=0.25*直径的平方*3.14
铜的电阻率=0.017241
作者: 1qasw2    时间: 2010-1-4 12:49
粗的好
作者: hnayyrp    时间: 2010-1-4 13:16
果然有高手啊~~~
作者: richland    时间: 2010-1-4 16:45
学习了
作者: ys5767    时间: 2010-1-4 16:49
我觉得也是,实际的测试一下不就可以了吗。
作者: paa77    时间: 2010-1-4 17:16
的确是个问题,这个真的还没有测过,一般都是220V过去,再接12V
作者: hongfuqitian88    时间: 2010-1-4 17:30
学习了
作者: zengyd    时间: 2010-1-4 19:06

不错,挺详细的

 


作者: ken8009    时间: 2010-1-4 19:11
千家高手多啊,学习了
作者: lot    时间: 2010-1-4 20:46
220V过去,再接12V

作者: shou112    时间: 2010-1-5 10:28

那样太麻烦了,实际施工中测试一下就可以了,计算的和实际的事有差别的


作者: 真水无色    时间: 2010-1-5 10:45

高手啊,还真没测试过呢,学习了

 


作者: th198486    时间: 2010-1-5 10:47
学习
作者: 来来往往122    时间: 2010-1-5 12:26
12v一般不超过50米都没问题
作者: 来来往往122    时间: 2010-1-5 12:29

因为很多地方规定不能用36v以上的电压的


作者: ao168    时间: 2010-1-5 13:20

 学习了,不过施工中根据的还是工作经验

 


作者: z.x    时间: 2010-1-5 14:45
实际使用中DC18V电源调整到23V左右,在70~90米的时候剩19左右,400米的时候好像是9~11。
作者: cjl2001    时间: 2010-1-5 14:56
学习了
作者: china0452    时间: 2010-1-5 15:42
国标RVV2*1.5传12V  300米没问题。  用开关电源,在输入端调至14V ,到摄像机11.8V
作者: manyi360    时间: 2010-1-5 15:58

学习了

 

 


作者: 南京领航员    时间: 2010-1-5 16:04

我们一般都是220过去,再转12V的


作者: 玄铁剑    时间: 2010-1-5 20:10
呵呵,楼上的给个线损率啊!!
作者: 来来往往122    时间: 2010-1-5 20:17

DC24v能传多远


作者: shuye315    时间: 2010-1-5 23:12

不知道什么公式 只能有点实际经验告诉你 用12V的共的话最远是100M 要是晚上夜视开起就更短了

 

用AC24V 差不了多少


作者: 凯波数码    时间: 2010-1-5 23:43
一般远距离不采用DC12V供电,如果不放心,可以实际测一下摄像机电流及线路阻抗,就可以算出压降了。还要考虑电源功率是否足够,否则电源电压会有明显下降。
作者: cj6970092    时间: 2010-1-6 15:02
1.2米
作者: puzzleleigh    时间: 2010-1-6 15:06

精神值得学习


作者: yanzee    时间: 2010-1-6 15:19
我用的是RW2/0.5的,传输距离50米内,买了个DC12V 30A的集中供电箱,带18个SONY EX 48 CP 供电箱,供电箱还没到,请问下RW2/0.5线是不是太细了,是四芯的,是电话线用的,会不会有问题,(补充下,线已经布好了)谢谢各位朋友指点下,我是新手!
[此贴子已经被作者于2010-1-6 15:20:41编辑过]

作者: tan3829    时间: 2010-1-6 23:16
不明
作者: ag128    时间: 2010-1-7 10:08
一般供电到设备端,再进行变压的
作者: web026    时间: 2010-1-7 10:16
最好是220传过去然后再变压。那样省钱一点。
作者: web026    时间: 2010-1-7 10:16

低压传没有试过。2*1。0的话。100米肯定没有问题。

    具体也没有算过。!


作者: szbc1808    时间: 2010-1-7 10:50

楼主不要被2楼的给忽悠了哦!交流和直流不一样,但是计算公式是一样的,

 


作者: seeyouok    时间: 2010-1-7 17:11
我的线走了50米就有压降了。
作者: 袁建    时间: 2010-1-7 18:09

了解


作者: songxg425    时间: 2010-1-8 11:00
受益了
作者: jinxiu214    时间: 2010-1-14 15:48
我到是测试过,用了一卷200米的rvvp280.5线 接了一个和摄像机功率一样大的负载,按照200米距离,但是测试结果,电压衰减的不到7v
作者: 雪山狼    时间: 2010-1-14 16:39

学习中!


作者: lzhlatter    时间: 2010-1-14 19:45
精辟 学习了
作者: modouyu0032    时间: 2010-1-14 22:16

xue学习了

 


作者: linuxbag    时间: 2010-1-14 22:45

线径粗细,电源能提供的电流大小,摄像机耗电都有关系。

 

摄像机红外灯是耗电大户


作者: 注册码    时间: 2010-1-15 21:19
7lou   zheng  jie 
作者: hunanlhl    时间: 2010-1-17 15:22
220V的好
作者: xxkonlan    时间: 2010-1-18 17:17

近距离20,30米还可以,距离远了,还是220V过去再变压


作者: wgf334172406    时间: 2010-1-18 20:17
线的质量也重要啊  哈哈
作者: pzl181899    时间: 2010-1-18 20:35
这个没怎么研究过  都是凭个人经验  不过出问题时就麻烦了
作者: sjlsnet    时间: 2010-1-18 20:42

学习 学习

 


作者: lyh3505241986    时间: 2010-1-18 21:08
不错
作者: lansejingling00    时间: 2010-1-19 10:21

学习了


作者: magic0217    时间: 2010-1-19 10:55
还是送交流220比较简单,到了摄像机再变压。
作者: 南京领航员    时间: 2010-1-19 11:24
新手必学的知识啊
作者: mfkqtd888    时间: 2010-1-19 11:47

我也不知道。哪位大侠知道说说


作者: woodwind    时间: 2010-1-19 12:24
主要是看电阻吧。线粗的电阻比较小
作者: whcy    时间: 2010-1-19 19:50
 这个问题我想了好长时间也没有相清楚
作者: lyghost    时间: 2010-1-19 20:52
学习了
作者: chenhui384148    时间: 2010-1-19 21:17

RVV2*1.0的线缆传送DC12V实际上还没真的测试过。但通常的工程来说,摄像头取电都是采用就近的原则。若传输距离过长的话,那就该采取先传输再变压的原理。而非先变压再传输。


这位高手说得很对!
作者: xyydvd    时间: 2010-1-19 23:35
低压传输 为安全么??
作者: fly1917    时间: 2010-1-20 10:10
我们一般都是直接供AC220V,如果不能分管敷设,可以用36V过去,再变压吧。
作者: 我才过人    时间: 2010-1-30 16:52
积分不足,边学习边攒积分
作者: gusunwei    时间: 2010-1-31 09:26

12v电压,一般在200米之内都可以传输,不过终端会出现电压达到12V,而实际功率达不到理想要求,所以当实用距离大于200一般都采用220V传输,比较稳定些


作者: love52099    时间: 2010-1-31 11:07
实际大于理论
作者: eiaing    时间: 2010-2-24 10:51
以下是引用awinser在2009-12-31 9:10:00的发言:
铜的电阻率是p=0.01851 Ω?mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L=500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S=1mm2),假如摄像机额定工作电流是I=0.5A,额定工作电压是Ub=24V,Ua为导线上的压降,U为变压器的输出电压,这段导线上的压降就是 :Ua=(I×2L×p)/S=(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V 选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=9.255+24=约34V,可取35V 如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S=1.5mm2),那么 Ua=9.225/1.5=6.17V 选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=6.17+24=约31V,可取32V 线径(大约值) 阻抗 mΩ/M(at 20oC) 0.5mm 52.8 0.75mm 33.5 1.0mm 20.96 1.5mm 13.19 2.5mm 8.30 4mm 5.22 6mm 3.277

支持!专业啊楼主!


作者: love23005    时间: 2010-2-24 11:00
7楼很强大
作者: dc5542714    时间: 2010-2-24 11:16

来学习~