千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 如何用电阻把0-10V电压转换成0-5V电压 [打印本页]

作者: pkac10086    时间: 2009-12-28 13:24
标题: 如何用电阻把0-10V电压转换成0-5V电压
<font face="Verdana">如何用电阻把0-10V电压转换成0-5V电压</font>
作者: zdmbj    时间: 2009-12-28 14:38
<p>为什么要转换?我做过</p>
作者: ycwb    时间: 2009-12-28 16:04
<p>好像没有变的必要啊,哪里用啊,好做的</p>
作者: pkac10086    时间: 2009-12-28 19:17
<p>我的控制器只接受0-5V的电压,而水阀反馈回来的电压是0-10所以我想变一下。知道怎么做,有经验的就告诉我个好办法吧</p>
作者: zcz20030221    时间: 2009-12-28 21:07
<p>加电阻分压</p>
作者: 古仁    时间: 2009-12-28 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pkac10086    时间: 2009-12-28 22:55
<p>谢谢各位的帮忙,但是我还是不明白。AI点只能接受0-5V电压,但是水阀反馈是0--10V电压。用250欧的电阻分压的方法可以做到吗。我本来想串两个250欧的电阻取其中的一个电阻两端的电压。但是事实上我试了一下不行</p>
作者: hgr108    时间: 2009-12-29 09:33
<p>这是我的DDC,供你参考。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attach]42875[/attach]<br/></p>
[此贴子已经被作者于2009-12-29 9:33:32编辑过]


作者: smile402    时间: 2009-12-29 11:12
学习。。
作者: exp123s    时间: 2009-12-29 15:33
<p>按这个图接就可以了<img src="C:\Documents and="and"  Settings\Administrator\桌面\1.jpg"/></p>
作者: exp123s    时间: 2009-12-29 15:34
按这个图接就可以了[attach]42883[/attach]<br/>
作者: binsect    时间: 2009-12-30 15:40
这个问题我们也曾经遇到过,用250欧分压不行,阻值太小了,最后是用了两个10K的分压成功
作者: 游子110    时间: 2009-12-30 16:08
<p>学习一下一啊</p>
作者: autoyangwang    时间: 2009-12-31 09:32
学习,学习。
作者: videx506038053    时间: 2009-12-31 11:05
学习学习
作者: kerrylid    时间: 2009-12-31 11:08
学习了。
作者: onkel    时间: 2009-12-31 13:46
&nbsp;问一下你的 DDC的输入电阻是多少的 ,输入太小的 就要加&nbsp; 大电阻串起来 ,免得影响 上级AO的输出 <br/>
作者: 马权033    时间: 2009-12-31 22:21
<p>不明白,</p>
作者: sohusina    时间: 2010-1-2 19:54
市场上有专业的信号转换模块。
作者: frankass    时间: 2010-1-3 15:21
简单,看看自己设备的阻值,串一个等值的电阻就OK&nbsp;
作者: cf88    时间: 2010-1-3 22:03
用分压法啊!
作者: suiying    时间: 2010-1-3 23:50
<p>学习了</p>
<p>&nbsp;</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2