请教高手:福科斯7448的主机,总线长度共600米,6对红外对射,总线用的是2X1.0的屏蔽平行线(应该是用非屏蔽的),主板总线输出电压是8.6V上下,到外面第一个点(50米多点)的总线电压降了1V,前提是已经把后面的总线都卸掉了,现在问题是把600米的总线都连接后,主机找不到外面的地址,光留了第一个点的地址能够找到(后面的总线没有连接),请教是什么原因。谢谢大家。
还有高手没有睡觉的吗?
1、所有的原因基本全是12V供电问题。你把电的问题解决了,一切都OK了。建议你单独采用15电源,或先由220V供电到末端,再用变压器变成12V。
2、直流12V传输600米,压降很大。说到家,到末端基本上没有电流了。设备无法工作。
3、仔细查说明书,有可能是你设置不对。
感谢你的回复,问题那天已经解决了,是安装的工人没有根据对射的米数对应着装的原因(发射端和接受端不对应),把对射调整以后就好了。
同意真是乱七八糟的,不知道找不到模块和对射没接好有什么关系
哈哈,谢谢大家的关心,现场就是这样的结果,他们把对射调整以后地址一下子都找到了,真的是乱七八糟的
要么是工人在忽悠我,还有编程没有编好的原因,真的是乱七八糟的。
福科斯模块还需要单独供电?
如果是你对射之间有问题,报警主机会接受到前端模块提供的信息.你当时应看一下.在做此回答.
个人认为分几步走. 1:主机故障
2:线路故障
3:地址模块
4:红外对射 (看看信号强度等)