标题: 求机房玻璃隔断施工技术要求? [打印本页]
作者: wycent 时间: 2009-12-22 00:40
标题: 求机房玻璃隔断施工技术要求?
计算机机房宽7米。采用20mm厚的防火玻璃隔断。请问要怎能施工呢。安装玻璃的时候上下留10mm的限位槽就可以了吗?这样是否安全?两块玻璃之间是否需要支撑?
麻烦各位指点。最好能提供相应的施工工艺流程谢谢。
作者: 我是一根葱 时间: 2010-7-29 13:20
角钢焊接,然后进行修饰,玻璃内嵌!完工走人
作者: wanglianhai 时间: 2010-7-29 16:56
晕,20mm的玻璃,10mm的槽,怎么能安装上去啊?用100*50的方管焊框,然后在框的一边用密度板做沿,然后把玻璃安装上,再把另一边做好,再用白钢包框,就可以了!!
作者: xiehaoxuan 时间: 2010-8-2 09:35
60X60方管焊接,角钢做斜支撑,木工板做基层板,不锈钢包边,注意不锈钢在压制过程中尺寸要把握好,否则接头不好处理,丑~~~~~~
作者: liusiei2005 时间: 2011-6-16 10:26
学习学习
!
作者: sunmin1151 时间: 2011-11-19 11:40
学习下
作者: yh65501 时间: 2011-11-19 21:34
30*30*3mm角钢焊接支架,高度与玻璃调试和机房高度有关,要与甲方协商,支架内要填防火岩棉,支架外用10-12mm木工板贴面,垂直柱采用不锈钢或者铝塑板贴面,玻璃与玻璃之间不需要支架,间隔1-2mm,下班安装完后用透明玻璃胶填掉玻璃与玻璃之间的缝隙
作者: 黑风山上黑老妖 时间: 2011-11-20 09:54
楼上,玻璃间隔1-2MM太小了,建议5MM,缝太小,胶打出来不好看,当然还要考虑到安全问题。