标题: [求助]这样的监控要求,需要用什么样的摄像机
如图,我当前摄像机离 需监控的LED红灯 约不到2米的样子,客户要求能看清LED红灯的的数字 我现在用的是威视 300多的半球探头,请教使用怎样的探头可以满足监控需求,能够清楚看清LED字,要求既便宜又能达到效果 谢谢[attach]42752[/attach]
作者: cf88 时间: 2009-12-20 09:44
难度很大,不知道这个LED显示的是什么设备。
作者: hongyan6683 时间: 2009-12-20 10:12
学习
作者: orhacker 时间: 2009-12-20 10:33
以下是引用cf88在2009-12-20 9:44:00的发言:
难度很大,不知道这个LED显示的是什么设备。
是一种气体数据采集装置,LED灯都是数字
作者: 鸿 时间: 2009-12-20 12:22
用逆光补助好一点的600线枪机
作者: hzfgyz 时间: 2009-12-20 19:06
用国产的一体机加柔光镜,或直接用黑白的摄像机.
作者: ccd58514095 时间: 2009-12-20 19:20
如果要求记录数据清晰准确的话,建议甲方装一套二次数据远传设备,
如果用监控还要最经济的话, 我建议你把摄像机的镜头换一下,你现在的应该是3.6MM的 换成6MM或8MM的 只监控LED区域
作者: kato 时间: 2009-12-20 19:52
你从室内往室外照,内外光线差那么大,想要看清室内的东东最好是用宽动态的机子。
而且LED灯本身也是个发光体,想要看清它不是普通机能做到的,威视不是有一款1/2CCD的强光抑制机子???用那款来试试应该有点可能实现你的要求!我也不敢肯定哦!自己试试吧!要不就找进口的试试!
作者: sgtv 时间: 2009-12-21 01:18
应该LS说的强光抑制的可行吧!
作者: orhacker 时间: 2009-12-21 09:05
谢谢楼上几位 我大致知道了
作者: flame311 时间: 2009-12-21 10:26
电梯摄像机也是要求看清楚楼层的,不是知道LZ现在用的几mm的镜头,加大镜头会好点儿
作者: windge 时间: 2009-12-21 10:29
强光逆转吧。也不贵。
作者: nmb 时间: 2009-12-21 12:10
学习了!!~~~~~~
作者: jibuyinuo 时间: 2009-12-21 12:15
单独监控,多安个摄像头专门看LED
作者: yc520zld 时间: 2009-12-24 10:13
把镜头换大一点的试试!
作者: icqmz819 时间: 2009-12-24 13:11
混积分啊
作者: tianliuquan 时间: 2009-12-24 13:23
不知道啊 ,俺是新手
作者: zhunuist 时间: 2009-12-24 13:48
俺也学习了
镜头和逆光补偿来解决
作者: seedwang 时间: 2009-12-24 14:17
只监控LED区,定会看到数字,如果 还看不到,改电子快门可调的机器,定会解决问题.
LUCKY TO YOU
作者: zhuche 时间: 2009-12-24 14:28
LZ这情况没碰到过,用大一点的镜头试试。
作者: dbkdz 时间: 2009-12-24 21:55
用低照度枪机,必须定焦的。另外电子快门可调的。不过可以用480cp一体机去试试,调一下电子快门。不过建议用1/2的低照度枪机,快门可调,逆光可逆。
作者: YAAFKJ 时间: 2009-12-24 22:36
用一台便宜的18倍一体机试试
作者: 德诚康科技 时间: 2009-12-24 23:04
用我们的机器可以做到这样的效果,看看我们的效果图,美国的高清摄像机
作者: YAAFKJ 时间: 2009-12-24 23:09
装这么尖端的摄像机
作者: tonypan 时间: 2009-12-25 09:03
高分辨率加上逆光补偿即可!
作者: ling9988 时间: 2009-12-25 10:09
用可调节焦距的镜头
作者: terry513 时间: 2009-12-25 10:39
学习了 强光抑制镜头?
作者: hgaw 时间: 2009-12-25 10:42
来学习
作者: Xylan 时间: 2009-12-25 11:20
AVTECH 黑夜之王 AVM208 这个型号可以达到。
作者: 蓝笛 时间: 2009-12-29 10:07
首先,解决拍摄角度的问题。
现在摄像机应该是安装在屋顶,角度不好,应该安装在正对LED的墙面,只要不被操作人员遮挡住LED的情况下,尽量安装在监视物投影的中心位置。
其次,在不更换摄像机的情况下,选择可变焦镜头,将监视画面调整至监视区域,尽量去除窗外背光区域。
这样应该是比较经济的解决方法。
混积分,容易吗??
作者: mlcml 时间: 2009-12-29 13:29
如果只看数字 那就按7楼说的 换个镜头焦距大点的 只监视LED区域就搞定了 成本也低!!!
作者: jiali711 时间: 2010-1-2 16:57
估计用什么设备都比较吃力,简单来说,如果只监视LED数字的话,可能没那么大的范围,要要范围和数字全部监视到的话,再者要求的便宜的话很难达到这个要求,还是换摄象机比较合适。客观的讲,要增加成本是必须的。
作者: jackwon 时间: 2010-1-3 13:05
换镜头
作者: www720 时间: 2010-1-4 11:45
用电子看板很快就可以解决
作者: jkcam 时间: 2010-1-4 12:27
各位大侠,你们专业吗?没有调察就没有发言权,
波粒有一款摄像机不错,百万高清的,肯定行。
作者: fjl1818 时间: 2010-1-4 12:29
新手,来学习!
作者: chenpan_123 时间: 2010-1-4 14:19
摄像机好点,多装几个
作者: whnygy 时间: 2010-1-4 14:45
强光逆转吧。也不贵。
作者: modouyu0032 时间: 2010-1-5 10:54
作者: szyinhuang 时间: 2010-1-5 11:02
用枪机加镜头,,,镜头毫米选大些的,,应该可以解决看清LED数字
作者: wangyw1123 时间: 2010-1-5 15:50
把窗户加上窗帘 是不是就可以减少内外光线差了
作者: 玄铁剑 时间: 2010-1-5 20:20
似乎好像普通的探头看到的led灯是全显的,就是看到一排88888
作者: mfkqtd888 时间: 2010-1-6 14:37
你用大点的镜头的就可以了,我这很好解决的。。不需要用强光的或宽动态的。。
作者: tan3829 时间: 2010-1-6 22:47
对,用大的镜头应该能解决
作者: lsm8012 时间: 2010-1-7 12:00
用多画面的摄像机一定行,可惜有点贵
作者: 风之宇 时间: 2010-1-7 12:49
学习了。。。
作者: lifes 时间: 2010-1-7 13:42
用百万像素的试试
作者: szbc1808 时间: 2010-1-7 15:53
你这个摄像机不行!你用的是420线的摄像机当然看不清楚啊!我这边有540线的摄像机肯定能看清楚。呵呵呵呵!QQ:499745128
作者: wzhch840511 时间: 2010-1-7 16:05
进来学习一下
谢谢大家!
作者: wmrocky 时间: 2010-1-9 13:41
我倒是觉得你把镜头换个大概6-8毫米的试一下,最好线数改成480线的,你上面的那个画面420的太明显了。。。。
作者: lightmoon 时间: 2010-1-9 16:41
不就是看清机器上显示数字吗,不用那么麻烦,换台高线的黑白摄像机,用自动光圈DC驱动手动3.5~8mm的镜头就解决了,摄像机+镜头不超过500块。