大家好!今天做个小监控3个点的厂区监控,头放置的也非常简单,设备用的是大华4路硬盘录像机,我买了一个12V 10A的一个集中供电,最长的监控点最多不超过50M。
问题:
1.在硬盘录像机端,我已经用12V的一个变压器和硬盘录像机把3个头都测试过了,都没问题。
2.供电选择集中供电了,而且采用串联方式连接。第一次没采用串联的方式进行测线,结果硬盘录像机竟然没有图像。
3.供电安装方面也没错。
( 12 3 4 5 6 7)
交流电 接地 直流— 直流输入+
220V 接一端 接另一端
问题是,硬盘录像机上竟然没图像,很郁闷,然后又换成变压器,没问题,显示正常,初期以为接错要把摄像机烧了,结果证明摄像机没问题,问题可能出现在集中供电方面,有出现这个问题的朋友吗?请帮助一下!明天还要去进行故障解除,需要请教各位大侠帮忙提供提供经验
明天9点左右查看该贴,希望可以请朋友们帮忙!在此谢谢了!
测一下电源的输出 是不是DC 12.8V左右,还有供电接线有没有错误
再上电,在各摄象机输入电源端测,电压是否大于10.5V。
排除以上故障,还不能工作,给摄象机供电,测电源输出的电压降,应该小于1.5V
如果以上正常,就检查电源线路是不是与视频线路有破损导致接触了。
再不能排除,我也没办法
一般情况下 用12V10A的变压器带三个摄像机是不会出现功率不足情况的 你可以看下摄像机的功率 将各个设备的功率相加看是不是大于120w
还有就是你用的是串联接法 就是分压接法 可能会导致到各个摄像机的电压不足
首先这位朋友要搞清楚什么叫串联,什么叫并联.一般我们在使用集中供电的时候都会使用并联方式,串联方式比较少见,
串联,假如一条电源传输线有两条,是按照直流方式的话,红线为正,黑线为负的情况下,红线先接到摄像机A的正极,再使用另外一条电源线把另外一台摄像B的正极接到摄像机A的负极上,摄像机B的负极接到电源输出的负极,这叫串联.
并联,假如一条电源传输线有两条,是按照直流方式的话,红线为正,黑线为负的情况下,红线接到摄像机A的正极,黑线接到摄像机A的负极.另外一台摄像机B也是红线接到摄像机B的正极,黑线接到摄像机B的负极.这样的接法叫并联.
一般情况下,在阻性负载相等的情况下我们可以使用串联的方式供电,如电灯,LED等电子零件,但摄像机不建议使用串联供电.
如果串联接法,那么每个摄像机分配到的电压大概是12V除以3=4伏电压,如果摄像机能工作,那这个摄像机就真牛了。
形象解析下串联和并联原理:
串联:像几个人手拉手
并联:像几个人的左手都绑在一起,右手也全部绑在一起,
如果串联接法,那么每个摄像机分配到的电压大概是12V除以3=4伏电压,如果摄像机能工作,那这个摄像机就真牛了。
形象解析下串联和并联原理:
串联:像几个人手拉手
并联:像几个人的左手都绑在一起,右手也全部绑在一起,
以此讨论,是否改为36V的电源,问题就能解决呢?
如果这样,3个摄象机是否就不共地了!图象会不会有干扰?
供电的问题
还好,你没有用哪个 还我牛B摄像机 佬的摄像机啊,要不就发生火灾了
铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L=500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S=1mm2),假如摄像机额定工作电流是I=0.5A,额定工作电压是Ub=24V,Ua为导线上的压降,U为变压器的输出电压,
这段导线上的压降就是 :Ua=(I×2L×p)/S=(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V
选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=9.255+24=约34V,可取35V
如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S=1.5mm2),那么 Ua=9.225/1.5=6.17V
选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=6.17+24=约31V,可取32V
| ||||||||||||||||
|
好贴,学习了!!
I有时候的问题确实简单的让自己发笑