千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 485控制线路屡次烧坏 [打印本页]

作者: liangxiang19    时间: 2009-12-16 11:09
标题: 485控制线路屡次烧坏

485控制线路屡次烧坏

 

    最近,在一个工程项目中遇到一些麻烦的事情。工程完工后几个月,突然有一天有2个球机不能控制了,图像正常。检查发现是球机解码板坏了,更换解码板后故障排除。

    又过了几个月,故障依旧。检查发现不但球机解码板烧坏,连DVR485接口也烧坏了。检查线路没发现什么线路故障呀,百思不得其解,特发此贴,希望在千家网能互相探讨一下。


作者: 桃园一片    时间: 2009-12-16 11:12
找一下你的485的地与视频地(屏蔽线外皮)接在一起就可以解决。 QQ:630604257
作者: liangxiang19    时间: 2009-12-16 11:23
谢谢你!!!
作者: herbert    时间: 2009-12-16 11:34
学到了·······
作者: awinser    时间: 2009-12-16 11:37
这个还真是第一次听说,学习了 谢谢
作者: lianxin530    时间: 2009-12-18 10:56
学习
作者: qianjs    时间: 2009-12-18 11:07

又学到啦。不过我想二楼的高手,对于那个新手,在对摄像机进行安装时,应该注意什么。好像说这个线的正负极接反了就会把那个控制线烧坏,对于这些又要注意什么?


作者: tonypan    时间: 2009-12-18 11:30

   第一次听说485烧坏!学习!


作者: fxinzi    时间: 2009-12-18 12:17
第一次听说485烧坏!学习!

作者: xmbmw    时间: 2009-12-18 17:19
学习  路过