千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
摄像机点的问题
[打印本页]
作者:
geqingniu
时间:
2009-12-11 09:29
标题:
摄像机点的问题
一个关闭了三年的五星级金鹰酒店在舟山淀海那一带的工地,由于水管爆裂则一些设备都烧的烧有点还可以用,则我先去搞监控这一块,一共几十个点我先从机房查看那些点会亮那些不会的。最后差不多的点都亮了但是效果很不好干扰比较大还是其他原因引起的还不太清楚,但是其他有2个点很奇怪,从机房终端直接查看点是无视频信号的,后去前端看摄像机拿下来测电压12v,特性阻抗90欧姆。线路都好我去把这个原以为坏掉的摄像机拿到机房去试,发现有视频的。这下我就没办法了到底什么原因引起的。
作者:
zhentao
时间:
2009-12-11 09:40
o
作者:
ff84948860
时间:
2009-12-11 10:07
线头
作者:
inter417341561
时间:
2009-12-11 10:17
可能是线路被破坏了
作者:
zjgruian
时间:
2009-12-11 10:23
Q9头的接触检查过吗?
作者:
chunsecai
时间:
2009-12-11 11:43
要一一排查才行!
作者:
bettermen1
时间:
2009-12-11 12:51
线接头的问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)