<strong>一_</strong><strong>用网络线布电锁锁到控制器的线!</strong><br/><br/> 门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!<br/><br/> 由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备 例如控制器 读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。<br/><br/> 有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。<br/><br/> 从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。网线的截面积是0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是绝对不行的,即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来其他隐患。
作者:
owentao
时间:
2009-12-9 13:13
<strong>二_</strong><strong>电源负荷过大负载!</strong><strong>主要表现为带的电锁过多!</strong><br/><br/> <strong>门禁系统的电力配置建议</strong><br/><br/> 厂家应该提供的标准配置电源是12V,5A的线性电源。他可以满足(布线规范的,线截面积够粗前提下)最多四个门(单开门磁力锁最多4把或者电插锁6把)电力供应。一把双开门磁力锁折算是两把单开门磁力锁的功率。如果系统超过这个配置,例如:8把电插锁或者 6把磁力锁就需要增加一台电源和原来的电源分配供电。建议读卡器和控制器 两把磁力锁由原来电源供电,剩下的四把磁力锁由新增加的电源供电到相应的COM端。备注:如果有些电锁功率偏大,电源对其负荷能力会更弱一些。<br/><br/> 如果电力不够,不一定在调试的时候就会表现出来,除非很不够。表现为有时门锁得上,有时锁不上,甚至会和控制器抢电流,使得控制器重启甚至死机。<br/><br/> 由于线性电源有效功率不高,发热,一般是有效功率在40-70%不等,标称5A的电源,有效电流在3A左右。但是,线性电源运行稳定,干扰少,适合长期稳定运行的设备。是国内外门禁设备普遍采用的电源类型。有些工程商问,能不能采用开关电源,开关电源功率大,有效功率高,我们不建议采用开关电源,开关电源一般会有较高的高频纹波,会影响到主机运行的稳定性。<br/>
作者:
nuanguang
时间:
2009-12-9 13:20
收到
作者:
jiasixia
时间:
2009-12-9 15:21
好像在哪看到过类似的总结
作者:
Terry008
时间:
2009-12-9 17:07
<p><font size="2">学习!</font></p>
作者:
酒醉探戈
时间:
2009-12-10 17:55
是这样的,我们遇到过这样的问题。后面重新布线就好了,。工程施工有时候可以省,有时候千万不能省,否则会更麻烦!!
作者:
jiangguigui
时间:
2009-12-10 21:07
<p><font size="2">学习!</font></p>
作者:
lkpyx
时间:
2010-1-4 11:05
学习啦
作者:
heikey
时间:
2010-1-10 17:52
<p><font size="2">学习!</font></p>
作者:
haoshenghuan
时间:
2010-1-19 16:08
学习
作者:
lwyrc
时间:
2010-1-21 10:42
<p>说到底还是钱在作怪,规范大家都懂</p>
作者:
vvtidy
时间:
2010-1-21 14:07
学习 学习
作者:
gz8704221012
时间:
2010-1-21 15:12
学习
作者:
xiaocxm
时间:
2010-1-23 12:08
学习了!
作者:
xgl
时间:
2010-1-29 15:01
就是 施工 要仔细不要怕麻烦 否则后面跟麻烦
作者:
anglechang
时间:
2010-1-31 12:05
学习了,谢谢
作者:
lv9986
时间:
2010-1-31 17:23
<p>谢谢分享!</p>
<p>门禁很多问题主要出在电源上 楼主的分析很到位 在工程应用中如果一个计算功率需要1安电源的就最少配2A吧 因为电源经常都是没有标称的那么多的 投入的这个成本相对于后续的售后成本是值得的</p>
作者:
zhujiagang
时间:
2010-3-4 11:40
很精辟,学习中。
作者:
lucky20070815
时间:
2010-3-4 15:48
受益了
作者:
huqiang45
时间:
2010-3-8 12:28
<p>学习</p>
作者:
济南半桶水
时间:
2010-3-8 14:28
<p>赞一个</p>
作者:
Erick
时间:
2010-3-8 14:50
嗯。不错了。。
作者:
yuanqiulin
时间:
2010-3-21 23:20
学习
作者:
frank1888
时间:
2010-3-22 11:06
谢谢分享经验
作者:
xueyi55
时间:
2010-3-27 11:38
是这样的啊,电源不够,或者不稳定的话就会导致刷卡无效,门打不开,很麻烦的,我就遇见过
作者:
fangzhenxuan
时间:
2010-3-29 11:00
学习,谢谢楼主总结
作者:
jayshi
时间:
2010-3-29 14:57
学习下
作者:
bjjsny
时间:
2010-3-29 21:23
<p>学习</p>
<p> </p>
作者:
梁哥仔
时间:
2010-3-30 10:03
<p>学习中</p>
<p> </p>
作者:
wwmm123000
时间:
2010-4-13 08:56
学习了
作者:
lenny156
时间:
2010-4-13 19:53
受益颇丰!!
作者:
caizhiqian
时间:
2010-4-13 21:10
<p>学习了</p>
作者:
sunput
时间:
2010-4-13 22:29
<p>学习了 楼主</p>
<p> </p>
作者:
柳州外乡人
时间:
2010-4-14 09:16
学习了。
作者:
钟心剑
时间:
2010-4-14 22:15
学习了,谢谢分享
作者:
飞来的云
时间:
2010-4-16 15:58
学习
作者:
alecyao
时间:
2010-4-17 09:57
<p>很有启发性</p>
<p> </p>
作者:
abc98698
时间:
2010-4-17 17:33
<p>看过 回帖 </p>
作者:
zhu922157
时间:
2010-4-17 19:50
<p>认真的学习中!!!!!!</p>
作者:
BBBOY
时间:
2010-4-18 12:54
<p>学习了</p>
<p> </p>
作者:
dongya12345678
时间:
2010-4-23 23:33
说的比较详细,非常好给新手一个提醒,免得施工时走弯路,谢谢。
作者:
WINGON110
时间:
2010-4-25 10:11
学习了。。。。支持!!!
作者:
幸运洋葱头
时间:
2010-4-27 12:31
<p>是啊!楼主说的很对。我也增遇到过这样的问题!</p>
<p>顶!感谢楼主的分享哦!</p>
作者:
hooe
时间:
2010-4-27 15:16
<p>以前做个一个小区门禁,门锁线圈不知道换了多少。郁闷的不行不行的</p>
作者:
net101
时间:
2010-4-27 16:40
好东西~~~~
作者:
lucky1021
时间:
2010-5-7 09:38
学习了
作者:
1000xugang
时间:
2010-5-7 15:00
<p>晕啊,我现在维护的小区好多锁都是用网线接的。。。</p>
作者:
huayu
时间:
2010-5-7 22:02
谢谢无私奉献 顶
作者:
mzg928
时间:
2010-5-9 21:09
多学习一下啊没坏处
作者:
liangjiaye
时间:
2010-5-9 22:07
学习一下。
作者:
vist8
时间:
2010-5-10 14:18
<p>还没做过,不过先学习下。</p>
作者:
weixing82415
时间:
2010-5-11 17:21
<p>电源一定不要远了,线一定要用好的,负责有压降,电流也会小的,出现误操作就是这样引起的</p>
作者:
bjjsny
时间:
2010-5-21 23:10
学习了
作者:
zy690417
时间:
2010-5-24 16:59
学习
作者:
幸福左手
时间:
2010-5-25 19:56
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lv9986</i>在2010-1-31 17:23:00的发言:</b><br/>
<p>谢谢分享!</p>
<p>门禁很多问题主要出在电源上 楼主的分析很到位 在工程应用中如果一个计算功率需要1安电源的就最少配2A吧 因为电源经常都是没有标称的那么多的 投入的这个成本相对于后续的售后成本是值得的</p></div>
<p>理解了</p>
作者:
tabxm
时间:
2010-5-25 21:01
学习学习啊,谢谢!
作者:
中国智能
时间:
2010-5-26 11:13
<p>多谢,学习了</p>
作者:
fitide2008
时间:
2010-5-27 09:12
有道理支持一下
作者:
yangcaijun
时间:
2010-6-28 15:03
出过一次这样的问题,当时一直找不到原因,后来发现了。楼主的贴子有教育意义。
作者:
cqliusong
时间:
2010-6-28 15:12
学习,对新手帮助很大
作者:
lvjz
时间:
2010-7-1 11:23
ok
作者:
duleio
时间:
2010-7-6 11:04
IC门禁好,还是ID门禁好
作者:
pianxie
时间:
2010-7-6 20:28
多谢指点,很受益
作者:
stluck
时间:
2010-9-9 10:55
不错,学习了。
作者:
xycomputer
时间:
2010-9-9 17:42
就是 施工 要仔细不要怕麻烦 否则后面跟麻烦
作者:
ciscoangel
时间:
2010-9-9 18:46
总结的不错,学习啦......
作者:
konjang
时间:
2010-9-10 09:42
<p>上次做门禁,控制器在2楼,3.4楼各2个门,电线都是用的网线,效果很不好,3楼门有些不正常,4楼干脆逮捕起来,后来给4楼的装了个变压器好使了,对于网线替代电线装门禁我深有体会呀,麻烦死了</p>
作者:
goodlock
时间:
2010-9-10 09:56
<p>受教了</p>
作者:
roadperson
时间:
2010-9-10 11:47
学习了,谢谢!
作者:
jqz456
时间:
2010-9-13 12:27
学习了,以后一定要注意这些问题
作者:
jjxxqq
时间:
2010-9-15 11:13
<p>受益了!<br/></p>
作者:
xxqqss
时间:
2010-10-14 20:41
学习一下!
作者:
wjhwjh7912
时间:
2010-11-1 11:56
<p><font size="2">学习!</font></p>
作者:
海发科技1
时间:
2010-11-2 14:14
<p><font face="Verdana">武汉海发停车场一卡通管理系统专注于各类停车场系统,门禁,车库门,道闸和停车</font></p>
<p><font face="Verdana">设备等设备的推广,欢迎新老客户致电咨询,服务热线:13437270288 </font></p>
<p><font face="Verdana">QQ:1300432651<br/>www.whfkj.com</font></p>
作者:
zx86519mny
时间:
2010-11-6 14:50
前期的工作弄仔细扎实是必须的!
作者:
落花之夜
时间:
2010-11-16 13:29
确实如此
作者:
mychong888
时间:
2010-11-16 18:12
<p>我只懂一种门禁</p>
作者:
wihero
时间:
2010-11-18 13:14
有关开关电源部分,受教了
作者:
njmcdigital
时间:
2010-11-18 15:25
很多兄弟在小项目中,全都用网线做,都习惯了,但规范的接电带来的不仅是稳定,更是一种态度
作者:
littlebar2006
时间:
2010-11-18 15:40
<p>学习了! 谢楼主!</p>
作者:
lwc520520
时间:
2010-11-18 16:35
有图就好了
作者:
视野广角
时间:
2010-11-18 22:49
<p>受益非浅</p>
作者:
hitomiwinds
时间:
2010-11-24 14:01
学习
作者:
晨暮随心
时间:
2010-11-25 09:51
学习了
作者:
HID北方代理
时间:
2010-11-25 12:14
那个你说的电源问题,我们公司的产品的锁电源和控制器电源是分开的
作者:
yangdi1207
时间:
2010-11-25 13:46
<p>收缴</p>
作者:
nic520341
时间:
2010-11-26 11:56
<div id="textstyle_17" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">分不够 帮顶 </div>
作者:
ss66
时间:
2010-11-27 14:08
<p>xue jile </p>
作者:
lilixue
时间:
2010-11-30 16:37
写的挺好的!
作者:
yizhit
时间:
2010-12-1 11:05
各有各的优势啊,市场上多为开关电源
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2