千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 红外对射怪毛病,不解 [打印本页]
作者: job324 时间: 2009-12-4 20:55
标题: 红外对射怪毛病,不解
今天在一个三年前竣工的老项目维保时碰到一个红外对射怪毛病,这么多年从来没见过,放论坛上大家帮忙分析分析。对射是四光束250M的SELCO SBQ-250。安装时一切正常,调整时测量电压达到1.6V,遮挡即报警。但两个礼拜后经常出现误报。反复检查后光轴正常对准,但报警红灯不停闪亮,继电器也随之隔几秒跳一下。调整过程中发现如果探头下方两光束被挡住则对射正常不报警。反之则继电器继续频繁跳动导致误报。无奈只好用黑色绝缘胶布将下方两光束黏贴住以阻挡光线。这样机器勉强可以使用,有物体遮挡也能正常报警。但这种怪事从没遇到过,不解。(该对射上月就发现此问题,为此发回厂家返修,这次出现问题与返修前一摸一样,但两周前刚从厂家拿回安装时一切正常。两周内未发生误报。)
作者: 笨笨老鸟 时间: 2009-12-4 23:36
是够怪的,不解。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-12-4 23:42
应该是时间长了,对射某个元器件老化了,但有时可能又是好的,这种软故障比较难找,售后维修人员不一定查得出来,因为有时对射是好的。也用了三年多了,不如干脆换个新的。
作者: job324 时间: 2009-12-5 14:40
供电电压完全正常,电压在12V以上。该防区为38#,用4193双防区模块。与39#受光器背靠背安装,并联共用12V电源。39#一切正常。也是200M对射。
作者: ding777520 时间: 2009-12-6 16:28
你是不是那个对射外壳里面有什么东西哦,或者是模块的防区线接触不好怎么的
作者: job324 时间: 2009-12-6 17:24
外壳没问题,现在不是因为光线受阻而报警,而是必须把下面两光束用胶布贴掉才能正常布防。这个问题和模块没关系的。只是对射本身的问题,但做了这么几年第一次碰到这么怪的毛病。
作者: shw1110 时间: 2009-12-8 12:19
学习
作者: chuyip123abc 时间: 2010-2-28 12:59
肯定是你的线路的问题
作者: tdr333 时间: 2010-2-28 17:20
会不地是电流太小啊
作者: Silence114 时间: 2010-3-1 10:57
我也是遇到了这个问题 一直没解决 现在报警系统都没用 还好老板没催
作者: sjja110 时间: 2010-3-9 13:52
总不能是人品的问题吧
作者: mingyuzhang2003 时间: 2010-3-9 14:23
够奇怪了,学习了
作者: essong 时间: 2010-3-9 20:39
注意下安装角度,会不会是折射,反射造成的下面两路光会干扰自己上面两路光。
不把外罩安装在上面试一下,会不会出现问题。
安装的时候有注意过水平吗?
发射器和受光器是在同一水平线上吗?
调整到同一水平面试一试。
用排除法一点点去查。
作者: dqniulei 时间: 2010-3-9 21:30
建议你在附近安装红外摄像头。晚上看看是否会发生灵异事件!!
作者: xiaopengqq 时间: 2010-3-11 18:00
对射问题吧
换个对射在观察一段时间
作者: szjk 时间: 2010-3-13 13:14
我前几天取了工地,发现SELCO.调试的时候,电压高点好,那样就会好点,还有个,距离要控制好,不能卡死
作者: yyaijinfeng 时间: 2010-3-26 16:33
学习了
作者: 安防大虾 时间: 2010-3-27 15:56
你1.6V,觉得有点偏低,应该还是对的精准度不够,而且250的你还得看你的实际使用的距离是多少,室外和室内的效果也不一样。所以我们室外在使用当中尽量不要太远。
作者: 渔工移山 时间: 2010-3-27 16:23
离对射本身最近的平面体是多远?
2只收、发器安装时有没有保证它们大体上组成一个矩形?
鉴于楼主说测接收器的电压只有1.6V,故我判断是安装调试方面导致故障的出现。
作者: wudongdehai 时间: 2010-3-27 21:22
学习中 这种问题最难排查了!
作者: tudx88 时间: 2010-3-27 21:39
看看大虾们是怎样解决问题的。我来学习
作者: beyondaoc 时间: 2010-4-2 15:43
学习了。故障经验交流多点,进步更快一点哈。
作者: shkye 时间: 2010-4-2 15:59
我同意20楼的说法,我觉得电压也是有点偏低,你测的时候是1.6V,但是当你盖上外壳后,电压或许就只有1.3V左右,接近1.0V,我们这里叫临界点(不知道专业术语怎么讲 -_-!)
还有就是像15楼所说的,会不会是你遮挡的时候漫反射
距离是有点远,一般我们这里安装的时候都打八折
作者: ghostwar 时间: 2010-4-3 16:28
换对对射吧,呵呵,,这么久了。。
作者: zhangrui514 时间: 2010-4-3 21:54
终于满100分了,,
作者: qzc0518 时间: 2010-4-4 13:25
同意楼上的看法!
作者: hxwgcj 时间: 2010-4-10 10:24
学习
作者: 黎明黄昏 时间: 2010-4-10 11:10
来学习的
呵呵
作者: ANN1135761 时间: 2010-4-11 19:53
可能环境的影响。太阳光的照射。投光与与受光对换一下位置。。
作者: yewage 时间: 2010-4-11 20:20
看看什么时间段误报,如果集中在一个时间段的话,那就是环境造成的因素较多。
另外检查下线路,阻值是否偏大。
作者: mailthon 时间: 2010-4-12 13:29
感觉是光路干扰了,
另外,有一件事: 光路接近地面热源时或会折射,类似透镜原理。就是冷天热天白天晚上,接受焦点会漂移的。
作者: samenly 时间: 2010-4-12 15:03
这么深入啊,要是对射本身问题就有意思了
作者: sab9119 时间: 2010-4-12 22:39
作者: xghdhtsun 时间: 2010-4-13 11:20
呵呵施工不规范就会出现这样那样的问题
作者: 风之忧伤 时间: 2010-4-13 14:23
学习下
作者: eyoung 时间: 2010-4-13 16:54
因为新的装上去时是好的,过一段时间就出现这个问题,感觉是对射有问题了,或者是电路上哪里导致对射容易出故障。