标题: 大家好,谁知道这样的问题怎么解决啊
大家好,谁知道这样的问题怎么解决啊,就是监控室里是8路的工控式主机,在室外接了8个摄像头(经8路视频防雷)最长的线200米,主机在机房里做了单点接地,可是运行了1个多月后,所有的画面全都幌没法正常观看,把8个摄像头来的信号单独接入GPS(带AV输入的)测试都能显示正常的画面,图像非常好,之后就又从做系统,又换又换录像卡,又换主机,也没解决,晕了,后来无意中把输入的8个摄像机的信号一个一个的往下拧,其中拧下第3路摄像机的信号时,所有画面全部正常,用GPS单独测试这个摄像机的信号也正常,就是只要这个摄像头来的线的外网只要一接机房设备的外壳,所有的就全不好使,最后分析是这个摄像机的是安装的一个铁的电杆上的,照成两点接地,有地环流,后来实在没办法了,只能暂时把机房的接地点断开,这样所有的画面就都好使了,可不知道这样做能不能行,以上是我个人的分析,不知道对不对,请大家有遇到过这样的事的给于帮助解答,因为现在东北的天气比较冷,准备开春把这个摄像机换光缆是不是就不存在地环流了应该没事吧,谢谢大家,
作者: BG2ADB 时间: 2009-12-2 20:57
大家好,谁知道这样的问题怎么解决啊,就是监控室里是8路的工控式主机,在室外接了8个摄像头(经8路视频防雷)最长的线200米,主机在机房里做了单点接地,可是运行了1个多月后,所有的画面全都幌没法正常观看,把8个摄像头来的信号单独接入GPS(带AV输入的)测试都能显示正常的画面,图像非常好,之后就又从做系统,又换又换录像卡,又换主机,也没解决,晕了,后来无意中把输入的8个摄像机的信号一个一个的往下拧,其中拧下第3路摄像机的信号时,所有画面全部正常,用GPS单独测试这个摄像机的信号也正常,就是只要这个摄像头来的线的外网只要一接机房设备的外壳,所有的就全不好使,最后分析是这个摄像机的是安装的一个铁的电杆上的,照成两点接地,有地环流,后来实在没办法了,只能暂时把机房的接地点断开,这样所有的画面就都好使了,可不知道这样做能不能行,以上是我个人的分析,不知道对不对,请大家有遇到过这样的事的给于帮助解答,因为现在东北的天气比较冷,准备开春把这个摄像机换光缆是不是就不存在地环流了应该没事吧,谢谢大家, |
作者: freezsk 时间: 2009-12-2 21:41
我遇到过和你类似的问题,后来把前端摄像机和地绝缘了
作者: BG2ADB 时间: 2009-12-3 17:36
多谢楼上的回复,可我的摄像机是装的护照里的27倍变焦的一体机,还有解码器,还有301云台,要想把这些东西都绝缘不好办啊,还有没有其它的办法啊,谢谢了
作者: BG2ADB 时间: 2009-12-4 16:33
大家好,谁知道这样的问题怎么解决啊,就是监控室里是8路的工控式主机,在室外接了8个摄像头(经8路视频防雷)最长的线200米,主机在机房里做了单点接地,可是运行了1个多月后,所有的画面全都幌没法正常观看,把8个摄像头来的信号单独接入GPS(带AV输入的)测试都能显示正常的画面,图像非常好,之后就又从做系统,又换又换录像卡,又换主机,也没解决,晕了,后来无意中把输入的8个摄像机的信号一个一个的往下拧,其中拧下第3路摄像机的信号时,所有画面全部正常,用GPS单独测试这个摄像机的信号也正常,就是只要这个摄像头来的线的外网只要一接机房设备的外壳,所有的就全不好使,最后分析是这个摄像机的是安装的一个铁的电杆上的,照成两点接地,有地环流,后来实在没办法了,只能暂时把机房的接地点断开,这样所有的画面就都好使了,可不知道这样做能不能行,以上是我个人的分析,不知道对不对,请大家有遇到过这样的事的给于帮助解答,因为现在东北的天气比较冷,准备开春把这个摄像机换光缆是不是就不存在地环流了应该没事吧,谢谢大家,
作者: xdkj 时间: 2009-12-5 12:29
好像有种视频信号隔离设备
作者: BG2ADB 时间: 2009-12-5 19:34
以下是引用xdkj在2009-12-5 12:29:00的发言:
好像有种视频信号隔离设备
能告诉我是什么吗?
作者: lineder 时间: 2009-12-7 14:31
一边着地就OK了
作者: kuailent 时间: 2009-12-7 14:37
支架换成塑料的
作者: BG2ADB 时间: 2009-12-11 23:17
大家好,谁知道这样的问题怎么解决啊,就是监控室里是8路的工控式主机,在室外接了8个摄像头(经8路视频防雷)最长的线200米,主机在机房里做了单点接地,可是运行了1个多月后,所有的画面全都幌没法正常观看,把8个摄像头来的信号单独接入GPS(带AV输入的)测试都能显示正常的画面,图像非常好,之后就又从做系统,又换又换录像卡,又换主机,也没解决,晕了,后来无意中把输入的8个摄像机的信号一个一个的往下拧,其中拧下第3路摄像机的信号时,所有画面全部正常,用GPS单独测试这个摄像机的信号也正常,就是只要这个摄像头来的线的外网只要一接机房设备的外壳,所有的就全不好使,最后分析是这个摄像机的是安装的一个铁的电杆上的,照成两点接地,有地环流,后来实在没办法了,只能暂时把机房的接地点断开,这样所有的画面就都好使了,可不知道这样做能不能行,以上是我个人的分析,不知道对不对,请大家有遇到过这样的事的给于帮助解答,因为现在东北的天气比较冷,准备开春把这个摄像机换光缆是不是就不存在地环流了应该没事吧,谢谢大家,
作者: BG2ADB 时间: 2009-12-11 23:18
有没有完全隔离的方法传输解决地环流的问题的器材啊
作者: BG2ADB 时间: 2009-12-13 21:44
有没有完全隔离的方法传输解决地环流的问题的器材啊
作者: ken8009 时间: 2009-12-30 19:47
同问
作者: linuxbag 时间: 2010-1-3 23:37
就让他在主控端和地隔离算了
没关系的
作者: jimmypan911 时间: 2010-1-4 11:56
来学习了,多谢回复的。干扰真是个麻烦事。
作者: yc520zld 时间: 2010-1-4 13:15
好像有种视频信号隔离设备?这是什么设备啊?
作者: chenpan_123 时间: 2010-1-4 13:50
干扰,就怕干扰
作者: modouyu0032 时间: 2010-1-12 19:22
要是干扰可就麻烦了
作者: 笨笨老鸟 时间: 2010-1-12 20:09
你只能把摄像机与云台支架做绝缘处理,摄像机的电源就不要从解码板取了,想办法在云台过线孔再穿一根线,用单独的一个稳压电源通过这根线给摄像机供电就解决了。
作者: eie1992 时间: 2010-1-12 20:32
楼主这个工程实例很典型。
楼上几个网友都说了一个最有效最根本解决的办法:把摄像机与云台支架做绝缘处理,动动脑子,不难。
这是系统设计施工的错误——多点接地造成的,它不仅是干扰,更是系统重大安全隐患,还会烧毁设备;
正确的做法是:系统主机一点接大地——这是安全地,也是系统泄放静电的通路,你把主机接地断开了,暂时干扰解决了,但主机操作不符合安全要求了;
地电位环路的影响不仅仅是这个摄像机和主机之间的问题,如果系统还有其他接地点,如另一个接地摄像机,那安全隐患依然存在。所以系统前端都必须和大地绝缘。
作者: BG2ADB 时间: 2010-1-21 16:23
多谢大家的指点,
现在问题已经解决了,哈哈,在淘宝上买到一种同轴线专用接地线隔离器 ,前端过来的同轴电缆跟机房就完全隔离了,非常好用,