本人做了个监控,最长的有500米左右,视频线用的是75-5的。电源线、控制线、视频线都是同管的。共4个高速球,400米一个,4百多一个,5百左右一个,电源线是直接接220V到高速球旁边的。现在出现的问题是这三个高速球画面出现水波的情况,请问论坛的朋友们帮忙支支招。有什么好的方法解决一下!
电源适配器、高速球、Q9头子这些设备问题可以排除。我换过试过,问题还是出现。
是不是共管的原因? 但刚装上去也好的呀。为什么现在不会出现这样子的情况了呢
还有个是不是可以加个视频放大器就会有效果的啊?
500米的距离你没加视频信号放大器?
300米以上就要增加了
用抗干扰放大器
水波纹,之前没有,现在出现了,
重点检查,设备附近有没有类似切割机,车床之类设备出现,
你的情况,应该是电源被污染了
电控视一起走,我常用,我也出现过这样的状况,后来才找出,附近有切割机跟煤气发生炉,切割机跟煤气发生炉不工作,都正常,一工作,就出现横波干扰。
另外,电源从车间拉的,车间有车床,也会这样,
有镇流器,也会这样
激将法?
我觉得不受听,
我知道怎么回事,我偏不说,看到这句话别扭。
你觉得大家帮你是应该的?你给大家开工资了?
这个工程是公墓,不是工厂。照的是主要道路和围栏!
不过。公墓旁边也有个工厂的。主要是生产家电设备的,好像有什么机器在运作的,和最后一个点大概相差个15米左右吧!我最后一个点用的视频线75-5(128)。。。如果是这个原因为什么工程完工后没有出现这种情况,反儿过了点时间出现了呢?如果有影响,那就一开始就有影响了啊?
还有公墓里老是断电的。烧个开水也会没电的。。。。。是不是由于这个引起的。。。。。如果是。。那之前公墓里也老是断电的为什么问题没有出现呢?反儿现在就出现这种情况了呢?
论坛里的监控高手们,有经验的进来多多发表下意见,多谢!
晕。11楼的。论坛是用来干嘛的?是用来让大家相互交流心得。分享经验,你何出此言啊。你不说叫不说好了咯。人家没让你说。不要自高!
晕。11楼的。论坛是用来干嘛的?是用来让大家相互交流心得。分享经验,你何出此言啊。你不说叫不说好了咯。人家没让你说。不要自高!
论坛是交流场所不假,但讲礼貌是必须的,不是自高,可能只比你高一点。一点点而已。
换一台设备去排除下。
可能是高速球自带的电源板有问题,造成的。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |