千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控系统高压电干扰问题 [打印本页]
作者: luqiang1234 时间: 2009-11-30 09:43
标题: 监控系统高压电干扰问题
各位好,现有同轴线暗埋后对方在管道上方铺设电缆沟,监控出现严重干扰,哪位大哥有解决的办法,麻烦告诉小弟.
作者: lhj4858 时间: 2009-11-30 10:01
加抗干扰抑制器,还有屏蔽网接地试下,我在高压线下装过摄象机,也有干扰,后来在前端屏蔽网接地解决了,你可以试试.
作者: 监控小猪0 时间: 2009-11-30 10:05
前车之鉴,楼主可以一试
作者: luoye2510 时间: 2009-12-4 08:56
学习
作者: yubaoliang 时间: 2009-12-4 09:17
学习了
作者: lzg7831 时间: 2009-12-4 11:07
学习了
作者: luqiang1234 时间: 2009-12-24 11:03
谢谢大哥指教,抗干扰器已经加了,效果不理想,在夜晚遇到灯光照射会丢失图像,估计和抗干扰器有关系;造成干扰的原因是在我方线路铺设以后被强电施工叠加在上方造成的,因高压电是工业万伏级别的,影响较大,屏蔽网接地还没有试,不知具体如何操作,还请详细描述,另外用屏蔽胶带缠于交叉处的铺设管道上是否有效果,不知有没有人试过,效果如何。
[此贴子已经被作者于2009-12-24 11:04:39编辑过]
作者: luqiang1234 时间: 2009-12-30 10:20
没有人知道吗?
作者: mfkqtd888 时间: 2009-12-30 10:27
期待高手。。。
作者: superking1982 时间: 2009-12-30 11:08
学习
作者: shou112 时间: 2010-1-3 15:28
学习中
作者: sgtv 时间: 2010-1-3 20:03
这个还真不知道怎么解决 看看能不能改变下线的位置
作者: linuxbag 时间: 2010-1-3 22:08
单单交叉经过,又不是并行,应该没那么大影响吧?
作者: 武汉安防007 时间: 2010-1-3 22:19
万伏的电,这个有点不好搞
作者: maodongjian 时间: 2010-1-3 23:34
把塑料层里面的屏蔽铜丝接地,就行了。
作者: gong7175 时间: 2010-1-4 11:42
我也遇到同样的问题,期待高手解决一下
作者: chen873008852 时间: 2010-1-4 11:45
把塑料层里面的屏蔽铜丝接地,就行了。这样可减小干扰
作者: jimmypan911 时间: 2010-1-4 11:59
看好多人都说屏蔽层接地,楼主就去试一下吧。
作者: ys5767 时间: 2010-1-4 16:58
还真没有遇到过这么大的干扰、。
作者: luqiang1234 时间: 2010-2-8 13:32
甲方也体谅他们干扰造成的实际影响,项目是验收了,但为了做个尝试我就去试一下接地的方法,回头告诉大家结果,谢谢大家,在因为无法避开高压(成本不允许光纤)的情况下大家有什么建议可在布线时实施。
作者: hedong458 时间: 2010-2-8 13:55
把这数图像设置成电视混合信号,终端在解调出来。就没有干扰了。
作者: melucky 时间: 2010-2-8 17:48
那还得要用到放大器
作者: eie1992 时间: 2010-2-8 18:56
1)与高压线是平行还是交叉关系?如果是交叉,不应该有明显干扰;
2)干扰是在主机显示器上看到的吧?首先要确认前端摄像机输出信号中没有干扰;然后,你可以把这一路从主机上拿下来,送给一个独立监视器看看,是不是还有干扰?如果没有,而接到主机上就有,那很可能是前端摄像机接地了,应与大地绝缘。
作者: bksysna 时间: 2010-2-8 21:50
都说要接地,具体应该怎样操作呢?
作者: userfree 时间: 2010-2-9 10:17
回楼上,应该是传输线的屏蔽层接地。
作者: z.x 时间: 2010-2-9 11:17
3~10万V(具体多高忘记了,不过电缆比人的手臂细些不多,而且是6根在一个桥架里)我都做过没有问题!在同一桥架走的当时是甲方自行施工回来一看干成这样。恐怖啊7~8米的高度64根视频线、10根电源线已经敷设完毕了。结果没有问题,当时人在桥架上用电笔一量都是交流110V(数字笔)。强电的高压一般都有外护铠的,如果接地做好了应该没有问题。如果你的图像出问题了可以让强电从新做下接地(或自己用接地摇表量下他们的接地阻值,应该小于4或10欧),如果不行可以加放大器(效果不好,图像大多会偏白,而且好的可能性不大,因为干扰不一定在这里),最有效的方法是视频、电源线套金属管(交叉部分开始左右3~4米套管、接地)。对于视频线外网接地,我不知道有没有科学依据。但是就我的了解视频外网应该被称为地(GUN)而不是零,地是个相对的概念。如果地上有电流哪12V也就不是12V了,应该是12V减地线上的电压,不接的话外网形成一个类法拉第笼的效应内部是没有电流电压的。接地环流就是因为外网接地产生的。其实我的建议有两点:1、线缆屏蔽。2、电源敷设3芯,带地线(用开关电源时)尽量使用交流电前端使用变压器。
在这里说下开关电源,那个东西精度高、稳定性好,但是抗干扰性(尤其是自身干扰明显)在很多地方不适用。
作者: jdd2000 时间: 2010-2-25 12:43
学习了,楼上专业,不过有点难懂!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |