千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 距离有700米左右,视频线可以用75-5(128编)的吗? [打印本页]

作者: 刘勇    时间: 2009-11-27 20:21
标题: 距离有700米左右,视频线可以用75-5(128编)的吗?

如题?各位坛友们可以用吗?图像质量会不会有什么影响呢?

还有,视频线、电源线、控制线可否穿同一个管子啊?这些距离都是700米左右!


作者: 刘勇    时间: 2009-11-27 20:27

补充。我控制线是直接接220V的电压到立秆旁边,然后再接变压器到球机的!视频线、电源线、控制线三根线走一起的。其中电源线是220V的可以的吗?

 

 

控制线我接的是2*1.0的不带屏蔽网的可以吗?图像效果会不好吗?


作者: maiwp1    时间: 2009-11-27 20:28
我也想知道
作者: 刘勇    时间: 2009-11-27 20:48

貌似这个问题,3楼的做工程有做过没有啊?我问了买线的地方,他说可以的。但有点儿不放心。因为快开工了,不知如何选择,只有冒险一博了。

 

 

本论坛的坛友们,如果有什么好的意见或有什么不对的地方。或有人做过这么长距离而且还是用如题的线的话!恳请提出!谢谢!


作者: zw898    时间: 2009-11-27 21:22

要用视频放大补偿机,不然正常情况应该图像出不来.


作者: zw898    时间: 2009-11-27 21:33
前不久用一箱305米超5类铜线(100米9.3欧)加一箱铝线305米(100米24欧)再加50米铁线(100米57欧)试验过差分双绞线传彩色图像,信号经过补偿放大图像还可以,控制信号提到12V/横流45MA驱动也没问题,你这个用75-5(128编)加上补偿放大图像图像应该更好,电源220V不会有问题,只是你的控制信号不一定行.
作者: zw898    时间: 2009-11-27 21:43
视频线、220V电源线共管不知有否干扰,这个不知道,我那个试验是差分方式传的,对220V的低频干扰不敏感,同轴电缆有屏蔽照说也不会有问题,关键在屏蔽层上两端不能有电位差,如果有干扰可以在接收端加个视频光隔离器,基本可以解决问题,做完后有什么情况发出来大家讨论。主要问题可能在控制上,如果控制是485的标称1200米做这么远有点吃力。
作者: seager1977    时间: 2009-11-28 14:36

说实话,700米的距离用双绞线传输的效果会好过用75-5的效果,成本也节省了很多,因为一条网线已经包含了控制线了。


作者: zxm413061zxm    时间: 2009-11-28 14:45

用—7线如果700米远距离的很少,控制,电源可以在一起,但是如果电源线较多要把电源分开走,一两路勉强可以一起走,控制线700可能会控制延缓,一般波特率合适是可以传输的,毕竟离1200米还有好远(其实到1000米效果就不太理想了),也可以考虑用双绞线,至于电源能不能放一起,还是那句话一两路还将就,多了自己掂量。


作者: gyz070320    时间: 2009-11-28 14:54
期待楼主实现后的效果,一般常规来说-7线700米应该问题不大
作者: bawangchanghai    时间: 2009-11-28 15:51
线用75-5是可以,可你最好不要和电源同管穿,万一有干扰出现你还得找辙补救,得不尝失了。
作者: woshiniu    时间: 2009-11-30 15:43

 建议采用双绞线


作者: 东达科技    时间: 2009-11-30 21:45
走光纤效果最好,不过要烧多点钱。
作者: xlt007    时间: 2009-11-30 22:57

 


作者: gongyilong    时间: 2009-12-1 09:15

建议用光纤,视频线75-5一般200-300米比较保险


作者: mfkqtd888    时间: 2009-12-1 11:42
兄弟不差那么点钱,还是用好点的吧,光纤。双绞线也行啊。。
作者: qmjs    时间: 2009-12-1 11:44
学习了。
作者: 霸天    时间: 2009-12-1 11:46
强烈建议用光纤。
作者: sygdw    时间: 2009-12-1 13:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: andychenpeng    时间: 2009-12-1 13:41
学习了
作者: wangshuai821    时间: 2009-12-1 13:44
走光纤效果最好
作者: zengming1970113    时间: 2009-12-1 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yiruoshi    时间: 2009-12-1 17:12
用75-5 肯定不行 用双绞线加 有源收发器吧 另外控制线 2*1.0的 传700米 可能也有问题吧
作者: ccd58514095    时间: 2009-12-1 18:16

700M SYV75-5 128编 可以用但是信号会有所衰减,

电源线不要和视频线同走一条管,短距离换可以,长距离会有干扰。

 

建议电源就近取,想要效果好做好选用光缆

 

如果相节省成本建议选双绞线

 


作者: lovewhw    时间: 2009-12-1 18:20

好东西啊

 


作者: Sety    时间: 2009-12-2 11:07

现在光纤又不贵,为什么不考虑光纤呢?

把其他就近的摄像机也拉到同一个光端机,成本不也降低了?


作者: yuminsh    时间: 2009-12-2 11:09

建议用光纤,视频线75-5一般200-300米比较保险



作者: kwlvjia    时间: 2009-12-2 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cloveww    时间: 2009-12-2 11:26
以下是引用seager1977在2009-11-28 14:36:00的发言:

说实话,700米的距离用双绞线传输的效果会好过用75-5的效果,成本也节省了很多,因为一条网线已经包含了控制线了。

这不错


作者: qianjs    时间: 2009-12-2 11:26
路过
作者: xingchencn    时间: 2009-12-2 12:04

肯定用光纤,要用别的不行,你所发的成本将是多少呢。

 

   我想问下双绞线是指网线吗??最长的双绞线是多长??


作者: exp123s    时间: 2009-12-2 13:26
2200V电源与视频和控制信号线同管有干扰的机会很大,一般是图像有网纹,分管保险.用一条网线做云台控制和视频线缆,两端加一对有源双绞线收发器较好.
作者: abfw    时间: 2009-12-2 14:46
75-5、128编的,如是纯铜的,周围没什么干扰源,没什么问题。电源线不要和视频一起走。
作者: hymyc    时间: 2009-12-3 17:23
用信号放大器试试
作者: liyangpangling    时间: 2009-12-3 18:35
700米的话最好用双绞线或者光缆,如果屏蔽层差点的-5线用到七百米你机房的图象会不停地抖动,如果屏蔽层厚的,质量好点的才做好的时候应该不会有什么问题,但是时间长一些比如有个一年的,线老化了,图象就会很模糊并且抖动,至于你控制线和视频线走一根管子那是没问题的,电源的话短的路途可以走的,长的最好别一起走。
作者: 刘勇    时间: 2009-12-3 19:42
双绞线我没有做过。,不过也真的很想试下。后期维护麻烦大吗?
作者: eie1992    时间: 2009-12-3 20:47

同轴75-5传输,有3种方式:

1.不用传输设备,直接电缆传输:高质量100~150米内;一般质量300米内;

2.只在后端用传输设备:2000米内都可以达到100米内质量;

3.前后端都用传输设备:3000米内都可以达到100米内质量;

4.前后端都用传输设备,同时具有视频恢复,抗干扰和防雷功能;

超5类双绞线传输:

1.双端都用无源传输:高质量40~60米内;一般质量100~130米内;

2.单端有源,双端有源传输,各家设备差异较大,所标传输距离和传输质量标准差异很大;最好根据自己实测来设计;

 


作者: luoye2510    时间: 2009-12-4 08:41
学习
作者: lzg7831    时间: 2009-12-4 08:46
学习
作者: yubaoliang    时间: 2009-12-4 09:27
不要放同一个管里
作者: anyly    时间: 2009-12-4 09:34
试验成功,寿命效果不敢保,后果自负。压马路中!!!
作者: 5021097kos    时间: 2009-12-4 09:36

700M用-5线应该快到极限了的

不过图像要没有别的干扰的话,还是可以交工的!


作者: 冰之刃    时间: 2009-12-8 10:32
学习中
作者: lygleizi    时间: 2009-12-8 10:50
电源最好单独穿管,别的没问题的
作者: 广州鼎铭视讯-老邱    时间: 2009-12-8 10:53

SYV75-5电缆 传输700米的话  色彩会丢失很多   SYV75-9或SYV75-7 基本可以

不推荐使用

建议光端机传输或一线通共缆传输


作者: liyunping610    时间: 2009-12-8 11:34

作者: cloveww    时间: 2009-12-8 14:10

主要是想知道楼主这个

控制信号变220V,在变12V好用不好用~~~~~~~~~~


作者: caijianlin    时间: 2009-12-8 15:47

还是用光纤吧


作者: yjjty125    时间: 2009-12-8 15:56
个人建议:用光纤较好,如果你附近不只1个点的话,更建议用光纤了!点多了成本就降了!你可以根据你远处的几点的位置确定一下,根光纤多带几个点!
[此贴子已经被作者于2009-12-8 15:56:44编辑过]

作者: qiuzhanqing    时间: 2009-12-8 17:13
            我建意你是用光纤吧,如果你用视频线当时可以的话,你就要经常 维修,会很难受的,有事电:13585927358
作者: hbdos    时间: 2009-12-8 18:08
建议用光纤,或是国标的75-5,要定做700米长,中间最好不要有接头
作者: za    时间: 2009-12-8 21:17

我测试过,视频线和220V电源线在一起走,超过200米会有干扰.并随着距离的增大而增大,不建议你用.还是用光纤,成本相差不大的.


作者: 张昌隆    时间: 2009-12-8 21:31
光纤好,成本的话也差不多吧
作者: qwe365    时间: 2009-12-8 23:09
视频光隔离器
作者: kazamath    时间: 2009-12-8 23:11
只要不涉及视频传送信号受干扰,就行!
作者: 小小明    时间: 2009-12-9 00:15
双绞线传输器吧
作者: jorny    时间: 2009-12-9 01:25
学习学习中~!
作者: nisus004    时间: 2009-12-9 08:32
SYV-75-3150。。实际为200
理论上说75-5 300,应该是没问题,实际上500也能用,只是肉眼看不太出来
理论上说75-7 500,应该是没问题,实际上700~900也能用,

作者: cztsoft    时间: 2009-12-10 15:41
我曾经用过,效果还行,保险起见还用75-7的
作者: 22w22    时间: 2009-12-10 15:47
超过百米,建议不用,衰减太大,用光纤很好的。
作者: 平一凡    时间: 2009-12-10 19:09
发份来俺也学习学习哈,油箱在下面呢,谢谢楼主了!   光缆
作者: 平一凡    时间: 2009-12-10 19:09
光纤我纤
作者: 平一凡    时间: 2009-12-10 19:09
发份来俺也学习学习哈,油箱在下面呢,谢谢楼主了!
作者: frist    时间: 2009-12-10 21:35
晕..........
作者: 白河人    时间: 2009-12-11 09:36
75-5传700米没有问题 不过是不是干扰不清楚
作者: luson    时间: 2009-12-11 16:31
700米用75-5的线太长了,会有影响的,一般超过150M就得加放大的。
作者: zhwh2007    时间: 2009-12-13 23:10
700米用-5的线就衰减太厉害咯,我们公司一般超过300米就用光纤传了
作者: 左边943293    时间: 2009-12-14 09:50
你220的和视频进同一个管子,那么,你就准备重新挖管子吧,肯定有干扰的,弱电和强点.,理论上来讲要分开至少50公分
作者: lovewhw    时间: 2009-12-14 10:37
有人试验过吗
作者: linhuanpei    时间: 2009-12-14 12:00

你们也不考虑线路是怎么走的,就说双绞线,双绞线时间久了,图像就变的厉害,也容易断,如果走地下的,那你还是用75-5的,多装点放大器,这样才好,或是来光纤,成本你自己算

 


作者: iisman2009    时间: 2009-12-19 14:12

学习了。呵呵。


作者: sprlz    时间: 2009-12-19 14:47

建议用光纤,效果会很好,可以把几路视频一起通过光纤传。


作者: ZL31228    时间: 2009-12-19 20:09

用光纤吧


作者: xiaobo159    时间: 2009-12-19 20:20
用光纤吧。也不差那点钱了。买个放心。想省钱咱可以用稍便宜点的光端机啊。也多花不了多少钱的。效果有保障。
作者: sgtv    时间: 2009-12-20 00:11
我还是觉得用双绞线妥当  造价也便宜的多
作者: bjhavs    时间: 2009-12-20 09:59

应该可以的,我们用帝诚的线传过900米!


作者: lqj8259    时间: 2009-12-21 15:57
学习学习
作者: awinser    时间: 2009-12-21 17:06
220V的市电不能和视频 控制一个管 那样做完你1年内什么也别干了 每天去给一个一个点位调试玩吧  最后还是得重新走电源
作者: compu    时间: 2009-12-21 18:00
这么远的距离用双绞线或者光纤啦。你用超五类线,非屏蔽线传输距离为100米,屏蔽线传输距离为300米,如果超出此范围,中间可以用中转器或交换机来连接。光纤就不用说了吧。
作者: 守夜人    时间: 2009-12-21 19:18

没做过,学习了,使用后的实际效果拿出来大家学习一下。

电源线的话没问题,可以根据所连接的摄像机功率算一下线径,只要线径选择合适,应该没问题。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2