千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]继续求助:为什么我的摄像枪不接12V负极也能工作?? [打印本页]

作者: kencom    时间: 2009-11-27 16:02
标题: [求助]继续求助:为什么我的摄像枪不接12V负极也能工作??
我做一个别墅监控,四个角四条立柱,每柱两支枪,每柱一条独立RVV2*1.0供两支枪的电源,采用12V开关电源集中供电,摄像枪是乐荣的,线路最长的一组约100米.问题是:有一次客户发现有两支枪画有闪烁,我当时从开关电源处拆开其中两根柱的两组电源线的负极(我是将每两根柱的两组电源线焊接在一起,所以只能两组两组的拆),竟然发现8支枪都正常,而且原来闪烁的两个画面也正常了,但是当将这两根负极线相对应的正极拆下,却有四支枪不工作,也就是有两根柱上的枪不工作.为什么是这样???跪求.
作者: cf88    时间: 2009-11-27 16:18
视频信号的地和电源的地是通的。
作者: cf88    时间: 2009-11-27 16:25

+12V是相对于地而言。地上作为参考的,就如水平线一个意思。电源也是分正负,但是一般你们指的12V正,12V负,却指的是+12V和地,整正当-12V应该是相对于GND(地)而言。可能比较复杂了。

 

怎么说吧,你干脆剪断一个红外摄像机,他里面其实就是3条线:电源线,地线和视频信号线。视频地线和电源的地线是同一个地线。


作者: km254837811    时间: 2009-11-27 17:23
不知道....学习中!
作者: wdhope    时间: 2009-11-27 17:54
实在不行,就一个摄像机一个电源吧。你不会是串线了吧
作者: zsta    时间: 2009-11-27 18:29
地线共用了啊
作者: maiwp1    时间: 2009-11-27 20:31

学习中


作者: maiwp1    时间: 2009-11-27 20:31
是不是故障来的
作者: jieyun11    时间: 2009-11-28 09:24
学习了,的确摄像机里面电源的地和信号的地是共用的
作者: xuntengaf    时间: 2009-11-28 09:50

一般小的监控(不要超过8个头)我都是这么做的:视频线和电源线用一根屏蔽的2芯电缆,视频信号传输用其中的1芯和屏蔽层,另1芯只传送电源+直接接在电脑电源的黄色线上。这样很方便简洁。

[此贴子已经被作者于2009-11-28 10:01:24编辑过]

作者: bawangchanghai    时间: 2009-11-28 09:59
那是你的电源的电位差不同啊




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2