千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 防静电活动地板的技术要求 [打印本页]

作者: XDCH2819    时间: 2009-11-26 17:29
标题: 防静电活动地板的技术要求

防静电活动地板的技术要求 


在选用防静电活动地板时,必须首先了解计算机房内所安装设备的情况,然后确定选用何种类型的地板系统及组织方式。 
防静电地板的技术要求主要是机械性能要求和电性能的要求。 

一.机械性能 

(1)承载能力 

a)防静电地板的承载能力 ?把整块地板安装在搭接起来的横梁上,调平可调支架,其承载能力应为: 
均布载荷>1000Kg/m2。 
地板上任何部位的集中载荷400Kg。 
在直径为6cm的加载点上承受300Kg载荷时,其挠曲量应小于 2mm,并无永久性变形。 
b)可调支架的承载能力? 可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。 
(2)耐磨性 
地板表面应耐磨,长期使用而无磨损伤痕。当计算机及其他设备的橡胶脚轮在地板上滑动时,应不留下磨擦的痕迹,不破碎。

二.电性能

防静电活动地板的电性能主要是其防御静电的性能。 
静电对计算机设备可靠的工作影响极大,当静电荷超过允许的范围时,将会引起机器的故障,也会对机房工作人员的心理上造成一定上的不安全感。 
消除机房内的经典的措施主要是控制机房的相对湿度,有效的接地以及安装具有防静电功能的活动地板。 
衡量防静电地板电性能的指标主要是:系统电阻、静电电压和表面电阻。 

1.系统电阻 

系统电阻就是从活动地板表面至大地的绝缘电阻。该电阻是保证活动地板具有良好电性能的最重要的指标。 
为了防止静电荷的沉淀,系统电阻阻值应为1×106~109Ω

[此贴子已经被陈延龙于2009-11-27 8:12:08编辑过]

作者: wenyue    时间: 2009-12-2 15:09
请教一下,地板有上下钢板厚度、整体厚度以及填充水泥标号的要求吗?
作者: XDCH2819    时间: 2009-12-9 22:00

有啊,要考虑要求。


作者: XDCH2819    时间: 2009-12-9 22:00
考虑承重
作者: allen333    时间: 2009-12-10 09:51
UPS、精密空调承重问题如何解决呢

作者: zhihaolove    时间: 2009-12-14 16:17
以下是引用allen333在2009-12-10 9:51:00的发言:
UPS、精密空调承重问题如何解决呢

焊钢架!与空调UPS底座同宽,与地板同高。
根据设备重量,选择50、60、80角钢。

作者: counterjp    时间: 2009-12-14 17:02
理论依据