千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于红外对射的接法
[打印本页]
作者:
foxgpp
时间:
2009-11-26 09:59
标题:
关于红外对射的接法
<font face="Verdana">本人第一次安装红外对射监控,主机为SK-239C,红外对射为ABT-80一对,我现在都接好了,红外对射的没个有7个接线柱,按它上面显示的是,1,2为电源,3,4短接和5输出为信号,67没接,我就是这样接的,把投光器接到了主机的B2防区,把受光器接到了B3防区,其它不用的防区都接了电阻,可是都接好后,把主机用遥控器设置为布防,可是当遮挡红外对射时,根本不报警,请高手指点,其它喇叭都接好,测试是好的</font>
作者:
raysenliu
时间:
2009-11-26 10:36
<p>你要弄清楚你是几防区的,按正常来说,投光区是不需要接在主机上的,只需要提供电源就可以了。只是受光器上面有信号输出,到主机上就可以了,</p>
作者:
montcano
时间:
2009-11-26 21:18
<p>你把3和4干嘛短接呢?</p>
<p>应该是3和5组成常开,4和5组成常闭吧!</p>
<p>还有只要把受光器的信号接入主机的信号上就可以了。受光和发光都要接电源就可以了!</p>
作者:
uieebaba
时间:
2009-11-27 08:42
虽然还没有接触到红外上面去。。不过学习了一下。增长见识。。以后还得多多请教。。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2