我想用网线做监控啊
一个工地要装12个摄像机
我想一条网线跟220V一起走250米左右这样会不会影响
不用穿线管架空走220V同网线距离好近怕出现错误
还有要装两个云台加同控制线一共三条线啦
这样有没有问题的
云台控制方面稳定不啊
请高手帮帮小弟弟
谢谢
要怎样选好线用啊
没高手在吗?????????
用网线做监控我没试过不知道行不行,技术方面应该是可以做到的吧,只是不知道稳定性怎么样。
网线线径那么小,再说了,你和220一起走,不知道会不会有问题
不过你说走线架空不套管,这点我不是很赞成,室内有老鼠问题,室外还有风雨,而且网线是易脆的
其实你走视频线也没什么呀
虽然施工的时候麻烦些,但是在工程清单上,线材多些,你们就可以多赚一点呀
DDDDDDDDDDDDDDD各位呵呵
1.网线和220的电源线可以一起走。
2.如果你是架空走,需要做好防护措施,比如上套管。
3.网线传输的一些常识: 对于网线传输这块来讲:一是它的传输距离可以达到1500米,当然是传输器有源和有源的搭配,不同的搭配适用不同的距离。二是一根可以传四路视频信号或三路视频一路控制。三是网线和双绞线传输器搭配的时候增加了抗干扰能力。
4.如果你要选择网线传输,我提醒你在选择网线的时候要注意以下三点:一是线要选择非屏蔽的,如果是带屏蔽的会损坏高频信号,影响传输质量。二是网线的阻值,一箱305米不要超过30.5欧姆。三是网线的绞距不要超过8毫米。
更多技术交流请加我QQ:976510621
吃完饭顶一顶
~~~~~~
不错,到你维护的时候,麻烦事非常多。。
有没有人在好一点答案啊
谢谢
再上谢谢各位朋友了
万分感谢
用网线做监控我没试过不知道行不行,技术方面应该是可以做到的吧,只是不知道稳定性怎么样。 网线线径那么小,再说了,你和220一起走,不知道会不会有问题 不过你说走线架空不套管,这点我不是很赞成,室内有老鼠问题,室外还有风雨,而且网线是易脆的
其实你走视频线也没什么呀 虽然施工的时候麻烦些,但是在工程清单上,线材多些,你们就可以多赚一点呀
|