千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [讨论]485信号线能传多远 [打印本页]
作者: 石磊 时间: 2009-11-20 19:29
标题: [讨论]485信号线能传多远
云台控制的485信号线可以传多远那?
它的压降在多少的允许范围之内那?云台能够收到多少的电压幅度才能够动作?
作者: 石磊 时间: 2009-11-20 19:33
不知道视频线的标准是怎么样的?我在机房看到,从光端机到分配器,分配器到矩阵的线都是很细,大概也就0.5平方的线,前端球机到光端机的线稍微粗点,不晓得这个是怎么样的标准,衰减的情况是如何的?
作者: wjttt 时间: 2009-11-21 11:48
485好多我不大懂的
作者: tf06885 时间: 2009-12-2 15:36
理论值1200米
一般几百米没啥问题,最好用双绞线
压差在200mV以上就可以识别
作者: myair123 时间: 2009-12-2 15:41
1000米左右
作者: wangbin120k 时间: 2009-12-2 15:52
控制线么,几百米应该没问题吧
作者: shanghaichangzh 时间: 2009-12-2 19:10
1200
作者: bbbxm 时间: 2009-12-2 19:33
学习中,支持!
作者: bluehouse 时间: 2009-12-2 21:49
对,书上说是1200米。
作者: smxzsj 时间: 2009-12-2 21:56
用超五类线500米没问题
作者: 饕餮的树枝 时间: 2009-12-5 20:48
8楼写的很好
作者: dbkdz 时间: 2009-12-5 23:36
手拉手链接可以在800-1000米用1.0-RVVP线缆传输过15-32台球机控制正常!如果星型链接,需要用RS485分配器。QQ 465496627
作者: 桃园一片 时间: 2009-12-7 09:50
关于485传输距离问题,跟以下因素有关。
1、线缆特性,双绞线类线缆要比平行线缆传输远,线缆芯粗比芯细传输远
2、传输速率:在相同环境(线缆)下,低速率比高速率传输距离远
3、连接方式:手拉手方式(末级加终端电阻)比星形连接方式传输距离远
4、现场环境:这也是最重要一条。485系统通常在施工中忽略接地问题,首先要求所有485设备之间“地”必须贯通。如果做不到这样一点,可能前面所说的3点可能全部作废。极端的情况3-5米都无法控制。
另外加一点说明。在无干扰情况下5类线9600BPS可以传输1200米,这是一个理论数据。实际情况下要看以上四点。
作者: bbbxm 时间: 2009-12-7 10:04
学习中!
作者: 广州鼎铭视讯-老邱 时间: 2009-12-7 12:22
RVVP 2*0.75屏蔽双绞线 传过1.5公里 选用的是有源232/485转换器
[此贴子已经被作者于2009-12-7 12:22:28编辑过]
作者: flame311 时间: 2009-12-7 14:33
学习
作者: jsxj 时间: 2009-12-7 14:50
我原来做的都是用的RVVP2X0.75的线缆,但看到好多人说要用双绞线,搞得有点糊涂了,到底是用RPPV线缆还是用双绞线好呢?
作者: 小小明 时间: 2009-12-9 00:26
建议看一下 王工的视频
作者: zhaidegang 时间: 2011-7-6 16:21
控制键盘连接,不知道能够支持多远。
作者: xunick 时间: 2011-7-6 16:53
1000米
作者: depoot 时间: 2011-7-6 17:42
受教于8楼了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |