<p>我这边有个问题想请教一下各位前辈</p>
<p>我这里采用的是福建冠林的产品,T6梯口机,AH1-F3V室内机,AH1-TP4V(2V)分支器</p>
<p>小区里有栋楼户型有些不同,它有两个房离弱电井比较远,布线超过15米</p>
<p>这栋楼的很多楼层的那两个房有些问题(当然也有正常的),能对讲,但视频只是显示一条白线,测了电压只有12.5V左右,而在分支器那里有正常的18V</p>
<p>怀疑是线路太长,因为说明书上说最远只能供到15米</p>
<p>因为当时布线是布在墙体里的,而且室内机都是等业主装修好之后才安全的,所以重新布线的已不可行,各位有没有其他什么办法呢?</p>
作者:
shoandy
时间:
2009-11-20 13:03
<p>没人帮忙吗?</p>
<p> </p>
作者:
shoandy
时间:
2009-11-20 13:26
呵,那小区是别人做的,后来合作不愉快,才找我们维修
作者:
shoandy
时间:
2009-11-20 16:55
<p>求助</p>
<p> </p>
作者:
smaxnod
时间:
2009-11-20 23:04
在话机附件加一个手机用的18V冲电器就可以了,屏幕是应为电源电压不足引起的
作者:
zw898
时间:
2009-11-21 13:34
加变压器不美观,在分机内加个升压模块,12.5V升到15V解决问题
作者:
zw898
时间:
2009-11-21 13:35
LM2577加几个零件自己焊下都行
作者:
shoandy
时间:
2009-11-23 08:32
<p>
</p>
<p>你们真强悍!!!</p>
<p>唉,改电路不会,有没有什么其他办法呢?</p>
<p>市面上有没有这种升压器之类的呢??</p>
作者:
shoandy
时间:
2009-11-23 09:24
<p>楼上兄弟有没有电路图呢?能否发一份给我?</p>
<p>shoandy@163.com</p>
作者:
zw898
时间:
2009-11-23 20:57
<p>电路非常简单,LM2577-15找不到就用LM2577-ADJ多用两电阻,一个储能电感,一个5822,470U/25V高频低阻的电容,基本就这几个零件了,</p>
作者:
zw898
时间:
2009-11-23 20:58
<font face="Verdana"><a href="http://www.21icsearch.com/s_LM2577.html">http://www.21icsearch.com/s_LM2577.html</a></font> 资料在这里
作者:
shoandy
时间:
2009-11-24 08:47
<p>谢谢</p>
作者:
杨一
时间:
2009-12-16 13:13
<p>你用多大的线径</p>
<p> </p>
作者:
发霉的桃子
时间:
2010-1-11 16:36
不晓得问题解决了没
作者:
shoandy
时间:
2010-3-15 09:42
<p>用升压模块无效</p>
<p>用LM2577升压,没接负载的时候电压正常,接上室内机,反而只有7V多了,不过现象同之前没接升压模块一样。</p>
<p>后面同冠林在这边办事处的技术员一起到现场,向客户反应是线路故障,因为还没有正式给我们做,后来物业自己想办法同客户沟通,不了了之了</p>
作者:
qidaijianni
时间:
2010-3-15 17:29
<div class="quote"><b>以下是引用<i>shoandy</i>在2009-11-23 8:32:00的发言:</b><br/>
<p><img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" align="middle" src="http://www.1000bbs.com/images/emot/em234.gif"/></p>
<p>你们真强悍!!!</p>
<p>唉,改电路不会,有没有什么其他办法呢?</p>
<p>市面上有没有这种升压器之类的呢??</p></div>
<p></p>
作者:
qq21467004
时间:
2010-3-15 18:16
查查线径是否太大? 如果楼层高,就在中间层加个电源
作者:
shoandy
时间:
2010-3-17 16:31
<div class="quote"><b>以下是引用<i>qq21467004</i>在2010-3-15 18:16:00的发言:</b><br/>查查线径是否太大? 如果楼层高,就在中间层加个电源 </div>
<p>电源是没问题,分支器直接在该楼层</p>
<p>线是用的网线做的。</p>
作者:
makel83
时间:
2010-3-18 22:16
那你给他们直接单独供电,买个稍微电压24V的电源不就好了,单纯的电源问题哪有这么麻烦。10几块钱一个为,先买一个试试