标题: DS7400xi报警主机周界全部显示未准备就绪??? [打印本页]

作者: linannan88    时间: 2009-11-11 13:09
标题: DS7400xi报警主机周界全部显示未准备就绪???

     新接的一小区安防维保,周界是总线式的,前几天报修,去看了以后,所有防区离线,测量供电的开关电源,(电源分三路供电)负载情况下电压才4.5V,把所有电源线拿掉后测量有16.5V,单路通电,有一路电压是16.5V,其他两路均为4.5V,这样的问题是什么原因,电源线短路?电源线接地了?还是前端设备??跟信号线,地址模块有关吗?(用万用表测量三根电源线均不短路,2000K档测接地量有电阻,那边的线路查不到的只能在对射上能看到线,线的走向没人知道了,)

  各位老大帮帮忙,有嘛好法子查嘛???


作者: job324    时间: 2009-11-11 19:53

你的周界距离有多少,如果距离太长而线径太细,则在线路上损耗的电压降会很大,也会造成前端电压低,建议分段查系统。断开一半防区的电源,看前一半是否正常,以此判断故障点。


作者: linannan88    时间: 2009-11-12 08:38

电源分三路走的

  ,具体走向,还不清楚,今天下午去彻查,回来有结果的话,再上来请教


作者: mini7400    时间: 2009-11-12 09:23
不要有太多的分枝!特别是远距离的!
作者: chenken120    时间: 2009-11-22 22:26
估计是你的线芯太细,有个30米以上,电压就上去不到了。
作者: sbtadw    时间: 2009-11-23 09:09
这个基本上都是电源线被老鼠咬了破皮接地了,不然正常情况下不会有这么大的衰减
作者: shooyo    时间: 2010-6-24 21:53

嘿嘿

退休吧


作者: shooyo    时间: 2010-6-24 21:54
测下对射的电阻吧,可能歪了
作者: 我爱论坛123    时间: 2013-5-31 10:45
可以叫下康明监控技术Q群问下专业人士哦  323358636
作者: 我爱论坛123    时间: 2013-6-19 16:38
http://detail.tmall.com/item.htm?id=17335297111&spm=989.1000764.1000415.3.Pfbdqp&asker=wangwang 亲们,我们康明旗舰店现在有个试用活动,摄像机可以试用一个月,主要不影响我们第二销售就可以了/:-F
作者: CDLY123    时间: 2013-6-20 15:53

所有防区未准备就绪,一是总线端子上电压低了6V而不能给模块供电;二是信号线接头处未处理好,可能浸水也会导致所有防区故障;三是某一模块坏(很可能发烫烧了)


作者: haiyan01    时间: 2013-6-23 22:56
一路一路的查,先断开电压低的那两路。先确认总线是不是有问题,还是模块有问题