标题: DDC和PLC哪个做节能控制比较好 [打印本页]

作者: toury    时间: 2009-11-10 22:37
标题: DDC和PLC哪个做节能控制比较好
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_1" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>DDC是PLC发展而来,针对模拟信号和数字信号结合的方式,针对大楼里的设备,比如AHU空调箱,照明,等进行合理的搭配进行控制的.编写程序方便,简单.</p>
<p>PLC是针对数字量逻辑而来.但是发展DCS控制后,对模拟量的接受也有很高的处理能力.</p>
<p>在费用来讲:DDC费用比较高.毕竟是发展的产品.但是PLC系统性价比比较高.</p>
<p>但是在节能的方面:主要是冷水主机和水泵变频数字量比较多.点数中等.30~80点左右.费用配置下来PLC比较合算.DDC配置下来.小型控制器不好用,大型的太浪费.但是小型PLC就比较常见.也好配置.要知道详细状况</p></div></td></tr></tbody></table>
[此贴子已经被作者于2009-12-3 22:19:33编辑过]


作者: zhaoweilin    时间: 2009-11-11 20:55
说的好
作者: tanglouis    时间: 2009-11-12 17:24
<p>用PLC进行节能控制比较省钱,但是需要自己编程,且软件的可视化没有专业楼控的好,反正各有各的优势!</p>
作者: par0    时间: 2009-11-19 11:25
如果你用西门子的PLC配就不会觉得比DDC便宜了.
作者: zjf025211    时间: 2009-11-19 13:02
DDC还是要贵