情况是这样的,一次雷雨过后,键盘提示所有防区未准备就绪!心想,不可能所有防区都出了问题,就把主机发回厂家,结果经厂家测试,说主机是正常的,收到主机后,又去做了测试,结果发现,连接到BUS上一共有三条线,其中两条分别是9防区和13防区的,只连接这两条线后,9和13防区不再提示,但剩下的那根线,连接着余下的防区却仍然提示,
说明一下,1-8防区未使用,且己用电阻短接,正常使用9-20防区!
由于施工时本人并未参加,只是事后接到维修,一时想不到该以怎样的思路去排除故障!还请高手们多指教!
此外,在这次故障前,还时常发生乱报警的情况,对射使用的是“艾礼富”,应该不是正品,我以前接触的产品无论怎么说,至少受光器端还有9个指示信号强弱的指示灯,但这产品,是通过一个灯的亮度恒量的,由于安装在二楼,须搭很长的梯子,所以,用万用表测也不太方便,我一直认为是自己没把设备调试到最佳状态,但我也比较怀疑产品的质量!
还有更奇怪的问题,我以前从未遇到过,有些防区出现这样的情况,用一张木板,长和宽约为40cm,去测试,靠近投光器或受光器两端都会报警,但是,在中间位置就不报,厂家的说法是信号太强了,安装时把方向不对准,偏一些,让信号弱点,这样虽然是暂时解决了这个问题,但上面提到的时常误报的情况是否跟此有关呢!~我怀疑是投光器发射出来的光线太分散了,并不集中造成的!不知道是否合理!
面对这样的情况,不知道大虾们能否为小弟提供一些方法,思路!万分感谢!
艾礼富对射假的太多,假货确实有这种情况,阻挡住光线怎么都不报警,你可以试试在投光器处贴张薄纸。不过毕竟不是长久之计,如果物业保安定期做对射测试还是会发现问题。现在对射价格不高,最好还是用好一点的东西,我一直用SELCO的产品,性能比较稳定。
雷击后防区未准备,有可能是同一总线里打坏的模块过多,导致通信线信号检测性能不佳,这情况我今年还碰到过。一般主机不大会有问题,你可以这样检查,把该总线断开一半,比如你接了9到20防区。就在15号防区处断开,看是否正常,不正常的话再把断开点提前一半,换到12号处,如果总线没短路断路情况的话,一般很快就可以排查出来。
单个模块被雷击坏会引起所用模块掉线,我遇到过这样问题,结果单个排查,找出坏的。
还有就是总线线路出现问题,遇到过一次,一根总线上的模块都掉线,模块拆了直接接主机好的,前端测总线也有信号,刚开始就把总问题排除了,后来找不出原因,就试着临时拉了一段总线,结果好了。就是那一段总线有问题。
还有更奇怪的问题,我以前从未遇到过,有些防区出现这样的情况,用一张木板,长和宽约为40cm,去测试,靠近投光器或受光器两端都会报警,但是,在中间位置就不报,厂家的说法是信号太强了,安装时把方向不对准,偏一些,让信号弱点,这样虽然是暂时解决了这个问题,但上面提到的时常误报的情况是否跟此有关呢!~我怀疑是投光器发射出来的光线太分散了,并不集中造成的!不知道是否合理!
不知道的安装是不是上下装了两对,如果上下装了两对要注意安装方法,
投 ----受 受-----投
应该按照 受-----投 这样装,如果是 受-----投 这样装的话就会出现楼主的问题,靠近对射会报警,中间不报警,因为对射发出的光是扇形的,下面的光对到上面去了,所以中间遮挡不会报警。
通信问题按3楼所讲的办法就可以找出问题了。
“靠近投光器或受光器两端都会报警,在中间位置就不报”,山寨对射大多是这样,这是个公开的秘密,只是局外人不知道罢了;但真正正牌对射一般不会出现这种现象。
问题大概都解决
“靠近投光器或受光器两端都会报警,在中间位置就不报”,明显山寨货
对射尽量用好的,事后维护费用比这个高多了,浪费人力物力.
非常感谢大家的指点,等几天再去处理,处理回来后告诉大家结果!
谢谢大家了!
市场太混乱了,最倒霉的是最终客户
学习了