[求助]室内云台自动旋转问题...

[复制链接]
zliverson3 发布于: 2009-11-6 11:38 473 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠好,小人有个问题需要咨询一下。

现场情况是:矩阵:tota3032A-4RTA(视音频)

                 一体化摄像机:VIC-522

                 球型云台:DQ2607

                 摄像机数量:2台

问题:没有人控制的情况下,自动旋转,已经检查线路没有问题。单个测试也有上述问题。1天不定时自动旋转。

 

怎么解决???               

 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njfanli8 发表于 2009-11-6 14:55:00

矩阵设定好了嘛  不是有个软件吗

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bosea057 发表于 2009-11-6 15:12:00
控制线不接入到矩阵 就直接给一个球型云台供电 看是否还在自动旋转!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安防小鬼 发表于 2009-11-6 16:02:00

更换矩阵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zliverson3 发表于 2009-11-12 16:12:00

软件?tota没有吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
桃园一片 发表于 2009-11-22 21:49:00
自动旋转主要是485线路问题。估计是因为控制点与控制室之间的地电位不同。如果可能的话需要将两端的“地”用线缆连在一起。如果做不到,最好采用485抗干扰器。如果需要请电致:01068865970