Bosch  CC880   8防区  外接8个红外 ,电源都接在主机内,  红外防拆 290MA    一送电就爆管  { 1A的 } ,咋回事 ,大侠给指点一下吧
作者: livenlp    时间: 2009-11-6 11:52

把外接负载都断开,再一个一个接上,看是哪个负载微短路~就好办了~!