千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 一台球机出菜单,其它球机全部失控,为什么? [打印本页]

作者: dabing126    时间: 2009-11-3 16:09
标题: 一台球机出菜单,其它球机全部失控,为什么?

 

 

客户今天打电话说,球机全部失控.

我们过去现场检验看"一台球机出菜单,球机全部失控"

怀疑某处控制线短路.用排除法,把出菜单的球控制线丢开,其它球控制正常了.

检查些球,线路均通,接线无不良,云台、机芯供电正常.解码板485+-俩处有输出DC5V电压.

通电自检完一会,就自动出菜单了。

 

搞不明白,此球坏就坏吧,怎么会影响其它球也不能受控了呢?

肯请专业人士指点!附件,有检查报告。

 

注:球机全部是匀速球,在深圳最低端的那种球形云台

[attach]41951[/attach]

作者: dabing126    时间: 2009-11-3 16:09

作者: 西湖水    时间: 2009-11-3 17:58

请检查此球机的供电。

 

请询问用户,系统供电是否出现过异常?

 

基本可以肯定是球机问题了。

 

用替换法最直接。


作者: dabing126    时间: 2009-11-7 13:46
请大家帮忙分析分析
作者: 渔工移山    时间: 2009-11-7 15:12

找供货商更换掉那个坏球的解码板。

板的通讯接口有故障。


作者: dabing126    时间: 2009-11-7 15:53
我想你说的有道理
作者: jin1008    时间: 2009-11-7 18:26
球机更换解码板
作者: puzzleleigh    时间: 2009-11-12 15:48
一台球机出菜单,球机全部失控,485控制的,问题不是很明显吗!
作者: goodma    时间: 2009-11-12 15:59
感觉是此球机的解码板通讯出了问题
作者: sgigi    时间: 2009-11-12 17:51
以下是引用puzzleleigh在2009-11-12 15:48:00的发言:
一台球机出菜单,球机全部失控,485控制的,问题不是很明显吗!


作者: dabing126    时间: 2009-11-13 10:09
出菜单最多一台球坏掉吗?问题明显在哪里?
作者: 0512wupeng    时间: 2009-11-13 10:10

好好学习


作者: 桃园一片    时间: 2009-11-13 10:57

看来是你的球机解码器485接口损坏,或CPU芯片出了问题。485总线是大家都并接在总线上,解码器应该是在“听的状态”,如果由于错误导致他在“说的状态”那么整个系统都被他所控制。因此把球机送回厂家修理吧。


作者: dabing126    时间: 2009-11-13 12:40
 楼主很专业!
作者: 玩转监控    时间: 2009-11-13 13:24

学习了


作者: likaiqing    时间: 2009-11-13 16:44
长见识了
作者: 武汉佳典    时间: 2010-5-30 21:56
学习了
作者: 真水无色    时间: 2010-5-31 10:39
学习
作者: zy690417    时间: 2010-5-31 10:45
学习
作者: xtkvij    时间: 2010-5-31 11:14
 学习了!~~




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2