标题: 监控独立立杆接地 [打印本页]

作者: xieqiqi    时间: 2009-11-3 08:55
标题: 监控独立立杆接地
 

监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于10欧姆,在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9左右,水平放40*4mm)扁钢,9长,垂直打50*50*5*2000mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。

希望大家提出宝贵意见,相互学习。我的Q六七六零七三零零


作者: jie805    时间: 2009-11-3 09:02

不太懂,有一次我也遇到过装在杆子上的,没办法太复杂,就直接装上了,但防雷是个头痛的问题.

晕,上张图还上不了.


作者: xieqiqi    时间: 2009-11-3 11:03

可以参照图纸来做的!请查看附件!

[attach]41941[/attach]

作者: 渔工移山    时间: 2009-11-3 11:11

图文并茂,很好!

实际上有许多杆并没有做防雷方面的接地。


作者: lanhero    时间: 2009-11-3 14:51

楼主说避雷针的接地不要和三合一(二合一)防雷器的接地接在一起,那我想问下,如果避雷针的接地和地网连接,那防雷器的接地应该接哪里呢?


作者: zt7984    时间: 2009-11-3 14:56
传输一般使用光纤,就近取电,单三合一避雷器不连接本地,哪连接到那??????????
作者: ikeyhero    时间: 2009-11-3 15:47

学习了,最近正好有这个需求


作者: xieqiqi    时间: 2009-11-3 15:55
大家可能误会了,避雷针的接地线,单独引到地网,三合一(二合一)的引下线也单独引到地网,地网还是同一个地网,就是在接地之前,不能接在一起!
作者: eie1992    时间: 2009-11-3 18:45

楼主:

摄像机壳通过金属支架和金属立杆连接,怎么办?

摄像机按在避雷针立柱上,可规范要求要远离避雷针,如何处理这个矛盾?


作者: zhaoyanping    时间: 2009-11-3 22:14

学习了


作者: elechannel    时间: 2009-11-4 09:13
这种安装方法是找死!劝楼主好好看看规范的基本精神,这样的误导可是害死了一批人的!
作者: lanhero    时间: 2009-11-4 11:01

期待大虾做最精彩点评


作者: 拼搏信息    时间: 2009-11-4 11:16

好像不好办


作者: pengxiangty168    时间: 2009-11-4 12:49
学习一下!
作者: lanhero    时间: 2009-11-5 08:21

继续顶起来,等待高手


作者: kdgzlu    时间: 2009-11-5 09:14
防雷接地……迷茫中……期待大侠出现解疑
作者: yaojingmin    时间: 2009-11-11 12:18
以下是引用eie1992在2009-11-3 18:45:00的发言:

楼主:

摄像机壳通过金属支架和金属立杆连接,怎么办?

摄像机按在避雷针立柱上,可规范要求要远离避雷针,如何处理这个矛盾?

有道理……


作者: shoandy    时间: 2009-11-11 13:19
学习
作者: lbawyp    时间: 2009-11-11 18:50

和费用由关系


作者: soww    时间: 2009-11-11 19:16
以下是引用xieqiqi在2009-11-3 11:03:00的发言:

可以参照图纸来做的!请查看附件!


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

我看行(不过我没实际做过这类室外立杆的工程)。 接地做好了,就防雷了。
作者: suq7788    时间: 2009-11-11 22:44
谢谢了。正好也有这个需求。立杆现在价格怎样啊
作者: 跃辉腾    时间: 2009-11-11 23:49

接地的线是应该深入地下很深吗?


作者: mcdvr    时间: 2009-11-12 08:45

希望有更详细的资料


作者: lbawyp    时间: 2009-11-12 19:42

这样做有效吗?值得吗?


作者: sgigi    时间: 2009-11-12 20:19
以下是引用xieqiqi在2009-11-3 8:55:00的发言:
 

监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于10欧姆,在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9左右,水平放40*4mm)扁钢,9长,垂直打50*50*5*2000mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。

希望大家提出宝贵意见,相互学习。我的Q六七六零七三零零

规范是要求10欧姆吗,这是防止直击雷击毁建筑物吧,对设备的要求应该是1欧姆吧