目前冷水机组联调中关于冷量计算的多种公式,究竟哪个是正确的?
[打印本页]
作者:
eastking
时间:
2009-10-28 11:13
标题:
目前冷水机组联调中关于冷量计算的多种公式,究竟哪个是正确的?
<p><strong>小弟在学习冷冻机组联调过程中,发现对冷水冷量负荷计算居然出现多个不一样的公式。现在也搞不清楚究竟哪个是正确的,请高手指点一下:</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p>1:Q=41.868*L*(C1*T1-C2*T2) </p>
<p> 式中:Q为空调所需要的冷负荷(kW/h) L为冷水机组回水流量(m3/h) T1为冷水机组供水管温度 T2为冷水机组回水管温度 C1对应于T1时水的比热容 C2对应于T2时水的比热容<br/></p>
<p>2:</p>
<p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" summary="" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.ibrchina.com/uploads/userup/0908/120931032U1.jpg" target="_blank"><img height="39" alt="" src="http://www.ibrchina.com/uploads/userup/0908/120931032U1.jpg" width="283" border="0"/></a></p></td></tr></tbody></table> 其中:Q<sub>C</sub>—— 制冷量kW ;G<sub>C</sub>—— 冷冻水的流量m<sup>3</sup>/h ;C<sub>P</sub>——水的定压比热容4.186kj/kg· ℃ ; —— 水的密度1000kg/m3;T<sub>C,in</sub>,T<sub>C,out</sub>——冷冻水的进、出口水温℃;△ T<sub>C</sub>—— 冷冻水供回水温差℃。</p>
<p> </p>
<p>3: 系统冷量计算公式:Q = 4.19 x (t2 - t1)x V<br/> t2 –冷冻回水总管温度 ℃; Q - 冷负荷 KW;<br/> t1 –冷冻供水总管温度 ℃; V –冷冻回水总管水流量 m3,/h</p>
<p> </p>
<p>这个问题混淆了我N久,敬请高手指点!!</p>
作者:
hgr108
时间:
2009-10-28 16:49
<p>你可能单位上出了一些问题。</p>
<p>比如第三个公式中V的单位应该是升/秒。</p>
作者:
yellowhe
时间:
2009-10-28 17:21
<p>这些问题才是论坛需要的内容</p>
<p> </p>
<p>所谓的厂家优势的争论真是很无聊</p>
作者:
eastking
时间:
2009-10-28 20:32
因为现在最常用的就是计算冷水冷量来决定冷水机组的启动和停止控制,甚至包括变频控制。但是在计算冷量公式上都不能统一,那么联调肯定会出现问题。所以请各位高手指点!!
作者:
eastking
时间:
2009-10-28 21:39
我搞明白了:第二个和第三个其实是完全一样的,只是流量计算的单位不一样,第二个是m<sup>3</sup>/h ,而第三个是KG/S。