<p>6类布线和一般的5类有什么区别,具体施工有什么需要注意的事项?</p>
<p>比如说6类水晶头和5类不一样,那么压线钳可以通用么?布线完成以后怎么测试电气性能,是否达标,都需要测试什么项目,用什么仪器,一般的单端测线仪就可以吗?</p>
<p>如果进入机柜的线缆比较少,比如说只有20根那么需要用配线架,理线器么?</p>
<p> </p>
<p>有什么具体施工的标准或者资料麻烦大哥大姐发下,<a href="mailto:aftetry@163.com">aftetry@163.com</a> 谢谢了。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
qdjz
时间:
2009-10-30 10:06
<p>双绞线拉力不超过110牛,</p>
<p>避免在管道中存在2个90度弯角的情况下拉扯线缆,</p>
<p>管道中一次拉扯不超过30米线缆,</p>
<p>避免线缆打结,</p>
<p>非屏蔽线缆的弯曲半径不小于线缆直径的4倍,</p>
<p>端接模块时线缆开绞长度超五类小于12毫米,六类小于6毫米,</p>
<p>不建议用六类水晶头制作跳线,尽量使用成品跳线,</p>
<p>压线钳不通用,</p>
<p>测试布线系统需要使用网络测试仪,常用福禄克</p>
<p>水平布线入机柜建议使用配线架,不用配线架是非标准做法</p>