标题: 请教BA调试温湿度问题 [打印本页]

作者: binsect    时间: 2009-10-27 12:31
标题: 请教BA调试温湿度问题
请教各位大虾,现在在调试一个BA项目,一个机房盘体的温湿度读数一直在跳,测二次端子电压和DDC电压,温度是3V,湿度却是22V,过一段时间又跳到3V,期间的间隔比较长,请问这是DDC的问题还是温湿度传感器的问题啊?
作者: h87106034    时间: 2009-10-27 14:29
估计是信号干扰吧   信号线要用屏蔽的RVVP线  一定要与强电分开布线    还有不知道你检查过温湿度传感器接线是否正确没有?不要将24V电源线和温湿度的信号线接错了(本人以前就被垃圾施工队害惨过  传感和阀门电源信号都接错了 )
作者: binsect    时间: 2009-10-27 20:45
线用的是RVVP2*0.75,布线的时候是和强电分开的,温湿度传感器的三线都确定了,传感器和DDC都换了还是一样,感觉就是摸不着头脑,呵呵,电源线接错有可能会把DDC烧了的,确实需要细心
作者: exp123s    时间: 2009-10-28 10:25
把温湿度传感器拆下,直接接到DDC,确认传感器有无问题,无问题就是线路有干扰电压窜进来,不一定在线路的中间产生,也可能是传感器安装位置有大电流的设备干扰.
作者: xzroad    时间: 2009-10-28 12:08
传感器可能已坏
作者: huangjianbing    时间: 2009-10-28 15:42
<p>不接DDC直接测量传感器的电压啊</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: yellowhe    时间: 2009-10-28 17:14
温湿度怎么可能会有22V电压,估计是仪表的电压电流信号都没搞清楚,乱测
作者: INPOPCOM    时间: 2009-10-28 19:53
交流?直流?
作者: binsect    时间: 2009-10-28 20:30
问题已经解决,主要是冷水阀的线没接,在末端两条线碰到一起产生了干扰,传感器用的是直流
作者: courage    时间: 2009-10-29 11:29
学习。
作者: atxdzwuqi    时间: 2009-10-29 13:11
<p>学习</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: zhangjieuser    时间: 2009-10-29 17:04
<p>如果跟线没关系的话&nbsp; </p>
<p>&nbsp; 那就是你的系统软件参数设置问题</p>
作者: tswl2000    时间: 2009-10-29 17:37
传感器都是0到10V 和4到20MA的,怎么出现22V的情况呢,建议你赶紧查下接线情况
作者: 紫    时间: 2009-11-6 16:47
温度一般用电阻的,要是温湿度传感器就要看他是直流还是交流的~!
作者: 袖里乾坤    时间: 2010-7-22 20:15
学习
作者: zslyi    时间: 2010-7-27 16:53
<p>顶!赚个分好下载!</p>
作者: yuryan    时间: 2010-7-28 09:22
顶!赚个分好下载
作者: chrischen123    时间: 2012-3-23 10:53
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_17" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">顶!赚个分好下载 </div></td></tr></tbody></table>
作者: chrischen123    时间: 2012-3-23 10:54
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_17" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">顶!赚个分好下载 </div></td></tr></tbody></table>
作者: lm3408890    时间: 2012-3-26 12:07
&nbsp;干扰&nbsp; 或者 接线问题。<br/>
作者: xmtt    时间: 2012-3-26 17:18
<p>学习了</p>
作者: dotwo    时间: 2012-5-2 16:36
做为一个BA工程师,有必要知道每个点位的接线、安装情况,但这是时间上无法达到的,所以,有一帮好兄弟做施工太重要了。
作者: dingdang4396    时间: 2012-5-10 10:24
看到问题已经解决,以后注意
作者: adida4    时间: 2012-5-18 14:49
<p>好学习。</p>
作者: wangyong2003    时间: 2012-6-22 16:05
<p>这样的问题很少见,传感器有一般都是0-5V 0-10V 0-20MA 4-20MA信号的啊!只要没接错线一般不会!</p>
作者: ljzc131417    时间: 2012-10-19 14:25
本人调试经常遇到类似问题,不是线路问题就是传感器问题。