千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
ups接出来的电线最远能够好长
[打印本页]
作者:
caxysj
时间:
2009-10-23 22:55
标题:
ups接出来的电线最远能够好长
我们在做一个工程中,考虑从机房把UPS得电力分给室外的监控,有1公里以上的范围吧。请问能够这样施工不?会不会对以后的使用照成问题。
作者:
tsjy2009
时间:
2009-10-24 16:15
按照国家的相关规范,低压电网(220/280V)的供电范围是500m,再远了电压降会比较大。如果一定要做,可以用粗一些的导线(截面积2.5平方毫米以上)。 估计没有太大的问题,不过这1000m电线的代价不低。
[此贴子已经被作者于2009-10-25 9:50:53编辑过]
作者:
可乐睡不着
时间:
2009-10-24 23:55
不知道,我就看看,拿点积分
作者:
tigeryan
时间:
2009-10-26 09:50
线缆要加大 要装相对应的分断开关及防雷器